10kw POWERFUL UPS Arızası

mduyar58

Üye
Katılım
31 Ara 2015
Mesajlar
24
Puanları
1
Şirketin idari kısmında kullandıgımız 10 kw UPS enerji kesilmesinden birkaç saniye sonra kapanıyor.
ekranda akü ful dolu gözüküyor Load kısmıda %4 yazıyor.
ON tuşuna bastıgımda F07 arızası veriyor. acaba sorun ekülerdemidir?

F07 sürekli bip aşırı yükleme diyor arıza kodları yazan bir sitede ama 8 tane pc açık başka birşey yok

POWERFUL
MODEL:SENTRY PRO PSP -1110
KAPASİTE:10KVA/8000W
 
8 adet pc de birkaç saniye çalışıyorda daha sonra hata veriyorsa kesinlikle akülerde bir sorun vardır aküleri bir ölç derim
 
Aküleri degiştirdim sorun halloldu teşekkür ederim arkadaşlar
 