Yaş
39
10kw UPS hem tek fazda hemde 3 fazda çalışma özelligene sahip bir UPS var.Siviç anahtar ile tek fazda çalışacaksa tek faz konumana alıyoruz 3 fazda çalışacak ise 3 faz konumuna alıyoruz
3 faza bağlayıp daha şarteli açınca (UPS on durumuna getirmeden) fazları ölçtügüm zaman
L1-N arası 270V yükseliyor L2 ve L3 - N arası ise 200V düşüyor
tek fazda çalıştırmak isteyince L1-N arası bağlantısını yapım şarteli açınca L1-N arası 0V düşüyor bağlı olmayan fazlar ise değerleri 300V yükseliyor bu nasıl bir arıza türü arkadaşlar hiç bir şey anlamadım.

Not:Bilgi işlemin topraklaması fabrikanın topraklamasından ayrıdır.
 
Ölçümü faz nötr değilde her iki konumda da faz-faz ölçüm yapmalısınız.Çıkan sonçlar üzerinden sağlıklı değerlendirme yapılabilir.
 
10kw UPS hem tek fazda hemde 3 fazda çalışma özelligene sahip bir UPS var.Siviç anahtar ile tek fazda çalışacaksa tek faz konumana alıyoruz 3 fazda çalışacak ise 3 faz konumuna alıyoruz
3 faza bağlayıp daha şarteli açınca (UPS on durumuna getirmeden) fazları ölçtügüm zaman
L1-N arası 270V yükseliyor L2 ve L3 - N arası ise 200V düşüyor
tek fazda çalıştırmak isteyince L1-N arası bağlantısını yapım şarteli açınca L1-N arası 0V düşüyor bağlı olmayan fazlar ise değerleri 300V yükseliyor bu nasıl bir arıza türü arkadaşlar hiç bir şey anlamadım.

Not:Bilgi işlemin topraklaması fabrikanın topraklamasından ayrıdır.

markası nedir.ayrıca kalitesiz ölçü aleti ile ölçme derim.mümkünse analog ölçü aleti ile ölçmelisin.
 
faz faz ölçümlerimde 380v görünüyor

- - - Updated - - -

fabrikanın ölçü aleti markası fluke 117
 
cihazda bypass aktif olduğu için böyle değerler çıkmış bypass iptal edince değerler normal oldu.
 