ana pano sorunu

Sizin ana beslemede sorun olduğunu düşünmeye başladım. kendinize ait bir trafonuz varmı yoksa tedaşın A.G 'sinimi kullnıyorsunuz. eğer kendinize ait bir trafo yok ise bu sorun olabilir,
şöyleki;voltaj düşüşü olduğu durumlarda fluoresan lambaların söndüğü gibi.

TEDAŞ'ın trafosu var.
UPS girişi 227 V, çıkışı 221 volt. çıkışı 221 voltun altına hiç inmedi. bu değerleri ups'in ekranından okuyorum.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
ups panosuna ana panodan bağımsız kalın hatta dahada kalın bir iletken çekerek besle ups panosunun topraklamasını bağımsız biçimde sağlamca yap ups hattındaki topraklaman ile Şebeke topraklaman hiçbir yerde birleşmesin ups topraklaman ile nötr arasındaki voltajı 0.8 volta çek

denemedigim tek bu yöntem kaldı zaten. bunu da denicem de binanın yakınlarında elektrik alabileceğim bi yer yok. bi şekilde denicem bunu da
 
Kamera ya giden kablolar kualsiyel yani yuvarlak kablo mu bu dış parazitlerden etkilenmemesi için önemli ayrıca kablolar fazla akım çekilen güç kablolarına yaklaştırılırsa ve florasan ampüllerde bu sorunu yapabilir

koaksiyel kablo kullanıldı. bu kablodan kaynaklanan bir sorun değil. gelen sinyalde sorun yok. güç kablolarının gittiği yere bakıcam.
 
selam arkadaş öncelikle kompazasyon panonu kontrol et veya ettir bunun cezaları ağır sonra şunu denedinmi upsye gelen enerjiyi kesip ups ile akuler üzerinden kameraları besleyip baktınmı ? yanlız ups devrede iken sorun hala varsa upsye bağlı diğer bilgisayar monitör yazıcı ve benzeri cihazlar normal çalışıyorsa sorun kamera sisteminde
yanlız ups devrede iken hiçbir sorun yoksa evet panolarda sorun vardır problem panonda ise filitre koyman lazım ki bu uzmanlık işi filitre hesabı için test cihazları gerekir

kompanzasyon yok.
sadece ups devrede iken bilgisayar ve kameraları bağladım. bilgisayar normal çalışıyor ama kamera sistemi aynı sorunu veriyor.
 
eger kameralar upsnin çıkışına baglıysa ups de düzgün çalışıyorsa sorun kamera sistemindedir.çünkü upsnin içinde voltaj regülatörü var yani gerilimi sabitler.şebeke elektriği düşük olsa bile ups normal çıkış verir.bazı kamera çeşitlerinde 220 yi 12 ye çeviren devre var oda arızalı olabilir.

ups giriş çıkışında sorun yok zaten. kamera 220yi 24 e düşürüyo. kameradan da bi ölçeyim bakayım.normal mi değerleri die
 

Forum istatistikleri

Konular
129,311
Mesajlar
925,221
Kullanıcılar
451,758
Son üye
sefaaa41

Yeni konular

Geri
Üst