''11 kw'lık sistem 3 fazlı olmak zorunda......monofaze olmaz....'' caglarbasdogan
Caglar bey, sistem monofaze değil. Trifazeyi, 3 adet monofazeyi birleştirerek sağlıyorlar.
Sn Hopdedix, kablo kesidi hesaplarken,
inverterden öncesi için gerilimi 24 V alıp, %e=0,074xLxN / S tek faz formulunu uygulamanız lazım.
Inverterden sonrası için ise gerilimi 380 V alıp %e=0,0124xLxN / S üç faz formulunu uygulamanız lazım...
Şimdiden uyarayım, 24 V DC tarafı için hesaplayacağınız kesitler yüksek çıkacaktır, şaşırmayın.(gerilim düştükçe akım-kesit artar hesabı). Saygılar