11 kw yıldız üçgen motor 2-3 haftada bir sıkışmadan dolayı yanıyor.

mgunduz03

Üye
Katılım
13 Haz 2013
Mesajlar
54
Puanları
1
11 kw yıldız üçgen bir tambur motoru var. yükte 6 uçtanda ortalama 6 A ölçü alıyorum. tamburun arasında arada sırada mal kalıyor buda motoru sıkıştırıyor. termiği, sigortası, termik manyetik şalteri atmış ve motoru yanmış oluyor. devreyi incelediğimizde 3x40A kartuş sigorta,11-16A termik(sona ayarlamışlar ben 11 A yaptım) ve tmş var(akımını okuyamadım) sorun şu; 3x40A sigortayla termik manyetik şalter birbirine parelel bağlı projesindede aynı görünüyor ama sigorta 25A görünüyor. hiç böyle bişeye rast gelmedim bu parelel bağlanmasının ayrı sebebi varmı sigortayı yükseltip tmş yi iptal etsem yada seri bağlasam olur mu? yardımlarınızı bekliyorum.
 
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Motor nominal akım 22A, 40A TMŞ termik ayarı 35A yapın. Termik(10-13A) ayarlanan değer uygun. Termik üçgen bağlantı içinde kalmalı yani ana kontaktörün çıkışında olmalı. Paralellik dediğiniz olayı anlamadım şema çizip gösterirseniz yorum yapabiliriz.
 
11 kw yıldız üçgen bir tambur motoru var. yükte 6 uçtanda ortalama 6 A ölçü alıyorum. tamburun arasında arada sırada mal kalıyor buda motoru sıkıştırıyor. termiği, sigortası, termik manyetik şalteri atmış ve motoru yanmış oluyor. devreyi incelediğimizde 3x40A kartuş sigorta,11-16A termik(sona ayarlamışlar ben 11 A yaptım) ve tmş var(akımını okuyamadım) sorun şu; 3x40A sigortayla termik manyetik şalter birbirine parelel bağlı projesindede aynı görünüyor ama sigorta 25A görünüyor. hiç böyle bişeye rast gelmedim bu parelel bağlanmasının ayrı sebebi varmı sigortayı yükseltip tmş yi iptal etsem yada seri bağlasam olur mu? yardımlarınızı bekliyorum.
FAYDALI OLUR İNŞALLAH

xGpBpV.jpg
 
YIL.jpgBağlantı şeması bu şekilde ana sigortayla tmş parelel bağlanmış
 
YIL.jpgdevre şeması bu şema doğrumu tmş yada sigorta iptal etsek daha sağlıklı olmazmı?
 
cevabınız için tşk kesin çözüm için gönderdiğiniz şekildeki devreyi yapmam gerekiyor galiba
 
koruma elemanları omrunu yıtırdıyse atmaktan cekınme
 
Sn mgunduz03,

Sn nacak_68'in verdiği devreyi kullanın. Sizin devrenizde girişte motorun çektiği akım iki yola ayrıldığından koruma elemanları görevini yerine getirmeyecektir.

Yalnız motorun nominal akımı 22A ana devredeki 40A termik manyetik şalteri 0,8 minimum değere alın yani 32A'e ayarlayın. Başka T.M.Ş. kullanıp 22-25A yaparsanız Gerilim değişimi,anlık hafif zorlanma v.s.'lerde sürekli açma yapacaktır.
 
Kumandayı kontrol edın, kontaktörler devamlı yıldıuzda kalıyor olabilir. Devamlı yıldızda çalısıyorsa, tanbur sıkısdıgında yanması normaldir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,689
Mesajlar
929,036
Kullanıcılar
452,395
Son üye
gkmeens

Yeni konular

Geri
Üst