Burada dikkat edecegın husus motorun etıketınde yazılı olan degerler;Olakı cos 0,88 olan bı motor ise çekecegı akımda 205 a olacaktır.
Bundan dolayı şalterin 250 A olmak zorunda,şalter besleme kablon ise havada akım taşıma kapasitesi 244 a olan 3*95+50 nyy kablo ile yapmak zorundasın,kontaktor motor arasındakı kabloyu 3*25+16 nyy ile yapma durumda akım taşıma kapasitesi motorun için tam sınır degerınde kalmakta 105*2=210 2 kablonun toplam çekecegı akım motor In motor ise 205 olduguna gore 205/2=102,5 3*25+16 nyy kablo havada 105 çekecegı için sınırda kalmakta ana şalterde 250 olduguna gore bu motor için en uygun kesıt 3*35+16 nyy oldugu açık bir şekılde gozukmekte