110 Kw motor için

phase

Üye
Katılım
13 Ara 2009
Mesajlar
270
Puanları
1
Yıldız üçgen çalışan motor yaklaşık 50 sn de geçiş yapıyor.Bu motor için 2 adet 3x25 nyy kullanılabilirmi? havada 210 A çekiyor fakat kontaktör olarak tabloya göre 100 kw için 250 A lik seçmek gerekiyor.bu tür motorlar için kablo seçerken neye dikkat etmeliyiz
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
Burada dikkat edecegın husus motorun etıketınde yazılı olan degerler;Olakı cos 0,88 olan bı motor ise çekecegı akımda 205 a olacaktır.
Bundan dolayı şalterin 250 A olmak zorunda,şalter besleme kablon ise havada akım taşıma kapasitesi 244 a olan 3*95+50 nyy kablo ile yapmak zorundasın,kontaktor motor arasındakı kabloyu 3*25+16 nyy ile yapma durumda akım taşıma kapasitesi motorun için tam sınır degerınde kalmakta 105*2=210 2 kablonun toplam çekecegı akım motor In motor ise 205 olduguna gore 205/2=102,5 3*25+16 nyy kablo havada 105 çekecegı için sınırda kalmakta ana şalterde 250 olduguna gore bu motor için en uygun kesıt 3*35+16 nyy oldugu açık bir şekılde gozukmekte
 
Merhaba;
Motorların kalkınma halinde ort. 1.73 kat daha fazla akım çektiklerinide göz önünde bulundurmak gerekmezmi? Hesabıma göre sistem ekipmanlarının Min. 250 A olarak seçilmesi gerekmektedir. Söz konusu kablo için 25 mm2 kesit 2 paralel çekildese uygun görünmüyor. Kanımca uygun kesit 120 mm2 dir.

Saygılarımla...
 
Burada dikkat edecegın husus motorun etıketınde yazılı olan degerler;Olakı cos 0,88 olan bı motor ise çekecegı akımda 205 a olacaktır.
Bundan dolayı şalterin 250 A olmak zorunda,şalter besleme kablon ise havada akım taşıma kapasitesi 244 a olan 3*95+50 nyy kablo ile yapmak zorundasın,kontaktor motor arasındakı kabloyu 3*25+16 nyy ile yapma durumda akım taşıma kapasitesi motorun için tam sınır degerınde kalmakta 105*2=210 2 kablonun toplam çekecegı akım motor In motor ise 205 olduguna gore 205/2=102,5 3*25+16 nyy kablo havada 105 çekecegı için sınırda kalmakta ana şalterde 250 olduguna gore bu motor için en uygun kesıt 3*35+16 nyy oldugu açık bir şekılde gozukmekte

ana kablo 3*95+50 nyy motora ise 2x(3*35+16) tespit doğrudur (+pop)
 
110 kw 2800 devir hava motorunda girişte 3x95 motordada 3x35 +3x35kabloyla yıllardır sorunsuz yıldız /üçgen kullanıyorum. Kontaktörlerde 2 adet 3 tf 54yıldızda 3 tf 52
 
Tekrar merhaba;
Yanılmıyorsam; 3 fazlı bir sistemde 110 kW bir yük o.8 faktörde yaklaşık 200 A bir akım demektir. Havada tesis edilen çokdamarlı bir 95 mm2 bir kablo için maks. akım taşıma kapasitesi 250 A dir. Motorların kalkınma esnasındaki 1.5 katı akım çektiğinide göz önünde bulundurursak; Yaklaşık 300 A eder. seçilecek kablonun 95 mm2 olması demek maks. taşıma kapasitesinin üzerine çıkmak demektir. 120 mm2 kesit dememim sebebi budur. 300 A yakın bir maks. akım taşıma kapasitesi demek oluyor.
ikinci bir konu da şudur; sistemi tek damarlı kablolardan birbiri ile temas etmeden (ort. bir kablo çapı boşluk bırakarak) tesis eder isek 95 mm2 kesit uygun olacaktır...

(her iki durumdada pek tabi çalışacaktır)

Saygılarımla...
 
gultekın bey motorlar kalkınma anında 5-6 katı kadar akım çeker:D
 
gultekın bey motorlarda kontaktor seçiminde motorların demeraj akımı gore vede nominal akımı esas alınır .
Burda kanımca kontaktor seçiminde olması gereken 110 a olup ac 3 sınıfına tabi olması demeraj akımlarında muhakkak kablolarda tabi testlar vardır ama burda kesıt buyutmek degıl kablo imaltında 1 sn yede kablo imalatçısının yaptıgı deneyleri incelemek gerekır şahsen kablo imalatçılarının nyy kablolarını nasıl bir testten geçirdigini bilmiyor tepe dayanma akımı husunda muhakkak ki bi standartları vardır degılmı
 
gultekın bey motorlarda kontaktor seçiminde motorların demeraj akımı gore vede nominal akımı esas alınır .
Burda kanımca kontaktor seçiminde olması gereken 110 a olup ac 3 sınıfına tabi olması demeraj akımlarında muhakkak kablolarda tabi testlar vardır ama burda kesıt buyutmek degıl kablo imaltında 1 sn yede kablo imalatçısının yaptıgı deneyleri incelemek gerekır şahsen kablo imalatçılarının nyy kablolarını nasıl bir testten geçirdigini bilmiyor tepe dayanma akımı husunda muhakkak ki bi standartları vardır degılmı

İbrahim bey kablo akım taşıma kapasiteleri ile ilgili pek tabi referans imalatçılar değil yerel ve uluslararası normlardır. İmalatçının etiğine göre ürettiği kablonun akım taşıma kapasitesi farklılık arz edebilir. İhtiyacı olana yardımcı olması amaçlı derlediğim bir tabloyu paylaşmıştım. çalışmada referans alınan standart DIN VDE 0298-4 dür. Mantık olarak da sıcaklığa bağlı olarak yalıtkanın delinme noktasını referans alarak çıkarılmış değerler olduğunu düşünüyorum. böylelikle şunu söyleyebiliriz. neredeyse tüm imalat hata ve yanlışları bu değeri negatif yönde etkilemektedir.
hata ve yanlışları göz ardı edelim, konuyu açan arkadaşıma önerimde ısrar ediyorum. 120 mm2:D

Şöyle bir tabloyuda paylaşmak istedim...:D

Saygılarımla...
 

Forum istatistikleri

Konular
129,227
Mesajlar
924,466
Kullanıcılar
451,603
Son üye
e.ozturk41

Yeni konular

Geri
Üst