gultekın bey elektrik muhendısler odasının ajandası var elımde ondada 3*120+70 nyy yazmakta ama kesit tayınınde pekı olayı şu şekılde irdelemkte fayda var 1,5 katı dedınız vede ona gore kesıt gosterdınız oldu ya motor yandı vede kısa devre meydana geldi veya motor mili herhangı bır nedenden sıkıştı O ZAMAN NE OLACAK evet kaynaklar 3*120+70 nyy gosterıyor ama gerek yok 1,5 katı yıldızdamı üçgendemı 1,5 katı?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
gultekın bey elektrik muhendısler odasının ajandası var elımde ondada 3*120+70 nyy yazmakta ama kesit tayınınde pekı olayı şu şekılde irdelemkte fayda var 1,5 katı dedınız vede ona gore kesıt gosterdınız oldu ya motor yandı vede kısa devre meydana geldi veya motor mili herhangı bır nedenden sıkıştı O ZAMAN NE OLACAK evet kaynaklar 3*120+70 nyy gosterıyor ama gerek yok 1,5 katı yıldızdamı üçgendemı 1,5 katı?

İbrahim bey;

Günaydın... Forumda ve internette yıldız/üçgen yol verme ile alakalı birçok paylaşım var. Yıldız bağlantı prensipte üçgen bağlantının 3 de 1 i kadar akım çekecektir. Yanılmıyor isem Prensipte şöyle idi;

Iyıldız =_/3 Ihat (380/220 den) oda 1.73 kat yapıyor. (EML bilgilerim taze değil lakin aklımda böyle kalmış)

Aslında sizde 5-6 kat çeker derken bunu doğrulamış oluyorsunuz. Direkt yolvermede 5-6 kat yıldız üçgende 3 de 1 e göre yaklaşık _/3 katı yapıyor.

Sorunuza cevap olarak (umarım yanlış anlamadım) şunu söyleyebilirim;

Enerji kablolarında 5 sn yeye kadar (160 C) bir kısa devreye müsade verilir. tabiki yüke uygun kablo seçimi söz konusu olduğunda. lakin Kablo devre koruyucu bir eleman değildir. Motorun kısa devre haline geçmesi durumunda en az motor kadar kablonunda korunması gerekmektedir. En bilindik koruma elemanı olan sigortalar kısa devre hallerinde devreleri koruyacaktır. tabiki kalkınma akımları gözetilerek bir sigorta seçilmeli. Eminim Motor koruma yöntemleri ve ekipmanları hakkında da bir çok paylaşım vardır.

Saygılarımla...
 
arkadaşım 3x120 kullanmanı tavsiye ederim çünkü 110kw motor normalde 220amp çeker
 