1250 kw capasitif ceza

yavuz31

Usta Üye
Katılım
12 Ocak 2010
Mesajlar
1,193
Puanları
156
Yaş
48
Arkadaşlar bir konuda desteğinize ihtiyacım var 1 hafta önce 1250 kw trafolu şönt reaktörlü bir işletmeden çağırdılar kapasitif cezaya giriyor yapışık kontaktör yok sabit kontaktör yok kael varkombi 15 kad vardı anlamadığım için daha kolay olacağından rg3-12cs aldım taktım ekran ayarlarını yaptım setup yaptım herşey tamam ana menüye döndüm cosfi 1 fakat ceza devam ediyor 650-750 kwar civarında kondanstör var abb marka ancak işletme deki güç düşük 400 kw kadar bende 200 kwr kondanstör kademesini çıkararak küçük kondanstör taktım


1 ci faz 200 amper
2 ci faz 180 amper
3 cü faz 200 amper



1 ci kademe 100 kwr
2 ci kademe 10 kwr
3 cü kademe 8 kwr
4 cü kademe 12.5 kwr
5 ci kademe 15 kwr
6 cı kademe 10 kwr
7 ci kademe 30 kwr
8 ci kademe 50 kwr
9 cu kadeöe 50 kwr
10 cu kademe 50 kwr
11 ci kademe 50 kwr
12 ci kademe 50 kwr
13 cü kademe iptal boşta
14 cü kademe iptal boşta
15 ci kademe iptal boşta

akım trafosu 2000/5 role için trf 400 girdim ctr 1

her ne kadar kondanstör fazlada olsa çeşitli kondanstör olduğundan sistem düzelmesi gerek diye baktım olaya lakin capasitif düşmeye başladı ama 4 günde %2 düştü belki düşüş normaldir sistem düzeldi ben yanılıyorumdur ama tavsiyesi olan arkadaş olurmu acaba ayrıca işletme mühendisi 2 ay önce işten ayrılmış ve 2 aydır ceza çıkıyor yani mühendisin ayrılması ile ceza başlamış teşekkürler.
 
Son düzenleme:
Arkadaşlar bir konuda desteğinize ihtiyacım var 1 hafta önce 1250 kw trafolu şönt reaktörlü bir işletmeden çağırdılar kapasitif cezaya giriyor yapışık kontaktör yok sabit kontaktör yok kael varkombi 15 kad vardı anlamadığım için daha kolay olacağından rg3-12cs aldım taktım ekran ayarlarını yaptım setup yaptım herşey tamam ana menüye döndüm cosfi 1 fakat ceza devam ediyor 650-750 kwar civarında kondanstör var abb marka ancak işletme deki güç düşük 400 kw kadar bende 200 kwr kondanstör kademesini çıkararak küçük kondanstör taktım


1 ci faz 200 amper
2 ci faz 180 amper
3 cü faz 200 amper



1 ci kademe 100 kwr
2 ci kademe 10 kwr
3 cü kademe 8 kwr
4 cü kademe 12.5 kwr
5 ci kademe 15 kwr
6 cı kademe 10 kwr
7 ci kademe 30 kwr
8 ci kademe 50 kwr
9 cu kadeöe 50 kwr
10 cu kademe 50 kwr
11 ci kademe 50 kwr
12 ci kademe 50 kwr
13 cü kademe iptal boşta
14 cü kademe iptal boşta
15 ci kademe iptal boşta

akım trafosu 2000/5 role için trf 400 girdim ctr 1

her ne kadar kondanstör fazlada olsa çeşitli kondanstör olduğundan sistem düzelmesi gerek diye baktım olaya lakin capasitif düşmeye başladı ama 4 günde %2 düştü belki düşüş normaldir sistem düzeldi ben yanılıyorumdur ama tavsiyesi olan arkadaş olurmu acaba ayrıca işletme mühendisi 2 ay önce işten ayrılmış ve 2 aydır ceza çıkıyor yani mühendisin ayrılması ile ceza başlamış teşekkürler.

şönt reaktorler kael reaktif güç kontrol rolesine bağlı mıydı?

4 günlük takipte günlük cezaya girildi mi?

işletmenin yük tipi neler?

işletme 24 saat aralıksız çalışıyor mu?
 
Hocam aktif güç yeterli gelmiyorsa oran az düşecektir oran/orantı . Bana kalırsa tam sisteminizi bilmiyorum fakat sabit kondansatörü ve bikaç kondansatörü bikaç saatliğine devreden çıkartarak indüktif oranı arttırıp takip edin kapasitifi sabitleyin daha hızlı düşecektir. Ama dikkat edin hem kapasitif hem indüktiften cezaya girmeyin sonra :D
 
Hocam aktif güç yeterli gelmiyorsa oran az düşecektir oran/orantı . Bana kalırsa tam sisteminizi bilmiyorum fakat sabit kondansatörü ve bikaç kondansatörü bikaç saatliğine devreden çıkartarak indüktif oranı arttırıp takip edin kapasitifi sabitleyin daha hızlı düşecektir. Ama dikkat edin hem kapasitif hem indüktiften cezaya girmeyin sonra :D
hocam sabit yok yazmıştım zaten büyük kondanstörlerden 3 tane 50 çıkardım 10 yaptım 2 tane de 50 devre dışı bıraktım capasitif ceza düşmeye başladı endüktif hiç kımıldamıyor zaten saat başı online takip ediyorum ben takip ediyorum diğer arkadaş benim yönlendirmem ile müdehale ediyor
şönt reaktorler kael reaktif güç kontrol rolesine bağlı mıydı?

4 günlük takipte günlük cezaya girildi mi?

işletmenin yük tipi neler?

işletme 24 saat aralıksız çalışıyor mu?
şönt reaktörler galiba kontaktöre bağlı idi yani kael kademe çekince aynı anda hem kondanstör hem şönt devreye giriyor
2 günlükte az düştü 4 günlükte %11 düştü cezadan çıktı ama sınırda
işletme motor sürücü ve az bir şeyde ısıtıcı var sac panel üretimi
sabah 8 gece 12 çalışıyor gece çalışma yok 2 vardiya
floresan ve civa buharlı veya metalhalide lamba yok geneli led armatür oyüzden gece cap den cezaya girmesi zor ihtimal diye düşünüyorum

aksilik sayaç okuma sisteminde sorun vardı 2 gün bakamadık şimdi açıldı ama bu seferde endexler silinmi yani bugün sabah 7 ve öğlen 12 var ceza yok oran %11 ama aylık baz da %20 ye düşdü 8 gün kaldı %5 daha düşürürsek cezadan çıkarız




ayrıca hücre odası çıkışında ki ana panoda 2 tane 10 kwr kondanstör iptal edilmiş zaten ben sabit den şüphelendim ama zaten iptaldi ama şönt reaktör bağlı avazı çıktığı kadar bağırıyordu kondanstörsüz şönt neye yarar deyip kapattım


kondanstör olmayan şönt reaktör var trafo çıkışında ki pano içerisinde yanındada 2 tane kondanstör kondanstörler devre dışı kablosu kesilmiş ama reaktörler çalışıyor fakat çok ses yapıyor ve fazla ısınıyordu
zaten capasitif den cezada olduğumuz için trafo tarafındaki sabitleri devreye almadım ama kademeleri düşürdükce küçük kondanstör taktıkca oran 25 den 20 ye günlik bazda ise 11 re düştü

SABİT KONDANSTÖR YOK ARADIM BULAMADIM OG TARAFINA DA BAKMADIM
 
Son düzenleme:
hocam sabit yok yazmıştım zaten büyük kondanstörlerden 3 tane 50 çıkardım 10 yaptım 2 tane de 50 devre dışı bıraktım capasitif ceza düşmeye başladı endüktif hiç kımıldamıyor zaten saat başı online takip ediyorum ben takip ediyorum diğer arkadaş benim yönlendirmem ile müdehale ediyor

şönt reaktörler galiba kontaktöre bağlı idi yani kael kademe çekince aynı anda hem kondanstör hem şönt devreye giriyor
2 günlükte az düştü 4 günlükte %11 düştü cezadan çıktı ama sınırda
işletme motor sürücü ve az bir şeyde ısıtıcı var sac panel üretimi
sabah 8 gece 12 çalışıyor gece çalışma yok 2 vardiya
floresan ve civa buharlı veya metalhalide lamba yok geneli led armatür oyüzden gece cap den cezaya girmesi zor ihtimal diye düşünüyorum

aksilik sayaç okuma sisteminde sorun vardı 2 gün bakamadık şimdi açıldı ama bu seferde endexler silinmi yani bugün sabah 7 ve öğlen 12 var ceza yok oran %11 ama aylık baz da %20 ye düşdü 8 gün kaldı %5 daha düşürürsek cezadan çıkarız




ayrıca hücre odası çıkışında ki ana panoda 2 tane 10 kwr kondanstör iptal edilmiş zaten ben sabit den şüphelendim ama zaten iptaldi ama şönt reaktör bağlı avazı çıktığı kadar bağırıyordu kondanstörsüz şönt neye yarar deyip kapattım


kondanstör olmayan şönt reaktör var trafo çıkışında ki pano içerisinde yanındada 2 tane kondanstör kondanstörler devre dışı kablosu kesilmiş ama reaktörler çalışıyor fakat çok ses yapıyor ve fazla ısınıyordu
zaten capasitif den cezada olduğumuz için trafo tarafındaki sabitleri devreye almadım ama kademeleri düşürdükce küçük kondanstör taktıkca oran 25 den 20 ye günlik bazda ise 11 re düştü

SABİT KONDANSTÖR YOK ARADIM BULAMADIM OG TARAFINA DA BAKMADIM

kusura bakmayın biraz çekinerek soruyorum ama şönt reaktor ile harmonik filtre ayrımınızda bi sıkıntı yok değil mi?

ayrıca, led lambalar kapasitif reaktif tuketime neden olurlar.
 
Son düzenleme:
hocam sabit yok yazmıştım zaten büyük kondanstörlerden 3 tane 50 çıkardım 10 yaptım 2 tane de 50 devre dışı bıraktım capasitif ceza düşmeye başladı endüktif hiç kımıldamıyor zaten saat başı online takip ediyorum ben takip ediyorum diğer arkadaş benim yönlendirmem ile müdehale ediyor

şönt reaktörler galiba kontaktöre bağlı idi yani kael kademe çekince aynı anda hem kondanstör hem şönt devreye giriyor
2 günlükte az düştü 4 günlükte %11 düştü cezadan çıktı ama sınırda
işletme motor sürücü ve az bir şeyde ısıtıcı var sac panel üretimi
sabah 8 gece 12 çalışıyor gece çalışma yok 2 vardiya
floresan ve civa buharlı veya metalhalide lamba yok geneli led armatür oyüzden gece cap den cezaya girmesi zor ihtimal diye düşünüyorum

aksilik sayaç okuma sisteminde sorun vardı 2 gün bakamadık şimdi açıldı ama bu seferde endexler silinmi yani bugün sabah 7 ve öğlen 12 var ceza yok oran %11 ama aylık baz da %20 ye düşdü 8 gün kaldı %5 daha düşürürsek cezadan çıkarız




ayrıca hücre odası çıkışında ki ana panoda 2 tane 10 kwr kondanstör iptal edilmiş zaten ben sabit den şüphelendim ama zaten iptaldi ama şönt reaktör bağlı avazı çıktığı kadar bağırıyordu kondanstörsüz şönt neye yarar deyip kapattım


kondanstör olmayan şönt reaktör var trafo çıkışında ki pano içerisinde yanındada 2 tane kondanstör kondanstörler devre dışı kablosu kesilmiş ama reaktörler çalışıyor fakat çok ses yapıyor ve fazla ısınıyordu
zaten capasitif den cezada olduğumuz için trafo tarafındaki sabitleri devreye almadım ama kademeleri düşürdükce küçük kondanstör taktıkca oran 25 den 20 ye günlik bazda ise 11 re düştü

SABİT KONDANSTÖR YOK ARADIM BULAMADIM OG TARAFINA DA BAKMADIM
Hocam benim demek istediğim kondansatör devreden çıkartın derken cosfi yi 1 değil , 0.98 gibi değerlere alıp bi kaç saat takip edin değişimi görün şimdi cos fi 1 de iken illaki hızlı tepki veremeyip kapastifte yazıyordur yükün durumuna göre , yada daha var zamanınız % 5 düşebilir.
 
kusura bakmayın biraz çekinerek soruyorum ama şönt reaktor ile harmonik filtre ayrımınızda bi sıkıntı yok değil mi?

ayrıca, led lambalar kapasitif reaktif tuketime neden olurlar.
şönt reaktör ve harmonik filitre hakkında bilgim yoktur amacı ve bağlantısı çalışma şekli faydası ve zararı hakkında bilgi verebilecek varsa sevinirim yalnız istediğim bilgi pratik olursa sevinirim yoksa google de makale bulunur ama anlamada biraz sıkıntı olabilir 32 yıllık mesleki tecrübem var ama harmonik ve şönt olayına ilk defa karşıma çıktı
Hocam benim demek istediğim kondansatör devreden çıkartın derken cosfi yi 1 değil , 0.98 gibi değerlere alıp bi kaç saat takip edin değişimi görün şimdi cos fi 1 de iken illaki hızlı tepki veremeyip kapastifte yazıyordur yükün durumuna göre , yada daha var zamanınız % 5 düşebilir.
dedğinizi yapacağım fakat bir kaç saatte endex göremiyoruz sayaç og tarafında sayaç okuma otomasyonu 7 saatte bir veriyor endexleri
 
şönt reaktör ve harmonik filitre hakkında bilgim yoktur amacı ve bağlantısı çalışma şekli faydası ve zararı hakkında bilgi verebilecek varsa sevinirim yalnız istediğim bilgi pratik olursa sevinirim yoksa google de makale bulunur ama anlamada biraz sıkıntı olabilir 32 yıllık mesleki tecrübem var ama harmonik ve şönt olayına ilk defa karşıma çıktı

dedğinizi yapacağım fakat bir kaç saatte endex göremiyoruz sayaç og tarafında sayaç okuma otomasyonu 7 saatte bir veriyor endexleri

değiştirdiğiniz kael reaktif güç kontrol rolesi şönt reaktor sürme özelliğine sahip.

şönt reaktorler kapasitif etkiyi kompanze etmek için kullanılır.

harmonik filitre reaktörleri kondansatorlere seri bağlanır dolayısıyla devreye beraber girip çıkarlar. çok basitçe gerilim dalga formundaki bozulmaları engelleme görevini üstlenirler.

söktüğünüz kael reaktif güç rolesine şönt reaktor bağlıysa siz bunu iptal ettiniz ve kondansator dizilimini değiştirerek agresif bi kurgu yaptınız. anlattıklarınızı tam anlayamadığım için net bi şeyler söyleyemiyorum ama tahmin ettiğim gibi işletmede kapasatif etki için şönt reaktor kullanılıyorsa çok zorlanacaksınız. tam tersi ise de bi şekilde halledersiniz.

kolay gelsin.
 
değiştirdiğiniz kael reaktif güç kontrol rolesi şönt reaktor sürme özelliğine sahip.

şönt reaktorler kapasitif etkiyi kompanze etmek için kullanılır.

harmonik filitre reaktörleri kondansatorlere seri bağlanır dolayısıyla devreye beraber girip çıkarlar. çok basitçe gerilim dalga formundaki bozulmaları engelleme görevini üstlenirler.

söktüğünüz kael reaktif güç rolesine şönt reaktor bağlıysa siz bunu iptal ettiniz ve kondansator dizilimini değiştirerek agresif bi kurgu yaptınız. anlattıklarınızı tam anlayamadığım için net bi şeyler söyleyemiyorum ama tahmin ettiğim gibi işletmede kapasatif etki için şönt reaktor kullanılıyorsa çok zorlanacaksınız. tam tersi ise de bi şekilde halledersiniz.

kolay gelsin.
hocam ben dokunmadan 2 ay kapasitif ceza yemiş zaten kael varken

sistemi eski haline anında geri alabilirim hangi kademe nerede bağlanabilir şayet reaktör sürme özelliği var ise

kael şönt reaktör sürme özelliğini nasıl anlarız yardımlarınız için teşekkürler
 
Kaelin,reaktör süren rölesi yok.Söktüğü-
nüz rölenin tipi nedir ? Kaelin,reaktör ve
kondansatör süren ! SVC diye bir aleti var.Bu röle ile eş çalışan ayrı bir sistem-
dir.
 

Ekli dosyalar

  • SUPER svc tcr bağlantı örnekleri.pdf
    6.6 MB · Görüntüleme: 9
  • SÜPER SVC KULLANIM KILAVUZU.pdf
    4 MB · Görüntüleme: 3
  • SUPER TCR .pdf
    3.7 MB · Görüntüleme: 2
Son düzenleme:

Forum istatistikleri

Konular
130,148
Mesajlar
933,619
Kullanıcılar
453,235
Son üye
aky

Yeni konular

Geri
Üst