tusumatu Üye Katılım 31 Ocak 2008 Mesajlar 9 Puanları 1 Yaş 47 9 Ağu 2009 #1 1275kva Jeneratörümün(1020kw) 15metre ilerisindeki Ana dağıtım panosuna bağlantısını 3x185+95mm2 kablo ile yapılmasında bir sakınca var mı?
1275kva Jeneratörümün(1020kw) 15metre ilerisindeki Ana dağıtım panosuna bağlantısını 3x185+95mm2 kablo ile yapılmasında bir sakınca var mı?
AvcıKaplan Üye Katılım 5 Ağu 2009 Mesajlar 148 Puanları 0 9 Ağu 2009 #2 tusumatu' Alıntı: 1275kva Jeneratörümün(1020kw) 15metre ilerisindeki Ana dağıtım panosuna bağlantısını 3x185+95mm2 kablo ile yapılmasında bir sakınca var mı? Genişletmek için tıkla ... 7(3x240+120)mm² kablo çekmeniz gerekir. Bahsettiğiniz kablo ile en fazla 160kVA yükü beslersiniz.
tusumatu' Alıntı: 1275kva Jeneratörümün(1020kw) 15metre ilerisindeki Ana dağıtım panosuna bağlantısını 3x185+95mm2 kablo ile yapılmasında bir sakınca var mı? Genişletmek için tıkla ... 7(3x240+120)mm² kablo çekmeniz gerekir. Bahsettiğiniz kablo ile en fazla 160kVA yükü beslersiniz.