220V 50W alıcı;
P=UxIxcosfi
cosfi=1 olsun
50=220xIx1
I=0,23A çeker.

12V/50W alıcıda cosfi=1 kabulü ile S=50VA çıkar.
S=UxI
50=12xI
I=4,16A

Yalnız 12V'luk alıcı için 220/12V trafo kullanılacağından. Bu 4,16A trafonun sekonderinden çekilen akım değeridir. Primerinden çekilen akım trafo gücü 50VA kabulü ile (Normalde trafo, kayıpları,ısınma faktörü ve yük cosfi'si hesaba katılarak büyük seçilmesi lazım);
S=UxI
50=220xI
I=0,23A

Netice: Teorik olarak iki yükte çekilen akımlar eşit çıksada 12V-50W yükte kullanılacak trafonun yükten büyük seçilmesi gerektiğinden ve kayıplarından dolayı şebekeden biraz daha fazla akım çeker.
 
Son düzenleme:
arkadasim tabi ki aynidir yükün 50 watt ise o kadar güc cekersin ama gerilimler farkli oldugu icin hatta kayiplar farkli olur cünkü akımın farkli ha bir de reaktif kısmı da farkli ise gene akımlar cok farkli olur bu da kayiplari degistirir.
 