132 kw motor ve röle hatası

Şöyle 300 lük alüminyum 5 devre faz başı hat çekildi mesafe 50 metre o güçleri rahat kaldırabileceğini düşünüyorum. Reglajdan olabilir fazların etrafından nötr kabloları dolanarak yapılmamış.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
motor kalkış yaparken Şebeke gerilimi gözlenmeli
şebeke alt yapısı motora uygun mu
motor kalış yaparken yanı sıra çalışan başka cihazlar bu durmdan etkileniyorsa şebeke alt yapısı da yetersiz olabilir
sürücü ile yol verme imkanınız varsa bence daha sağlıklı olur
 
Kalkış yaparken gerilim düşmesi 5-10v arası oluyor faz arası da dengesizlik olmuyor.
 