132 kw motor ve röle hatası

kompanzasyon kademe alma zamanı uzatılmalı ve soft starter bir üstü seçilmesi de önemli
tavalardan ses gelmesinin sebebi elektrik akımının dinamik etkisinden kaynaklı bir durum kablo kesiti ve kablo mesafesi hesabının yanlış yapılması kabloların tavaya düzgün reglaj yapılmaması bu soruna sebep olur
Şöyle 300 lük alüminyum 5 devre faz başı hat çekildi mesafe 50 metre o güçleri rahat kaldırabileceğini düşünüyorum. Reglajdan olabilir fazların etrafından nötr kabloları dolanarak yapılmamış.
 
motor kalkış yaparken şebeke gerilimi gözlenmeli
şebeke alt yapısı motora uygun mu
motor kalış yaparken yanı sıra çalışan başka cihazlar bu durmdan etkileniyorsa şebeke alt yapısı da yetersiz olabilir
sürücü ile yol verme imkanınız varsa bence daha sağlıklı olur
 
Kalkış yaparken gerilim düşmesi 5-10v arası oluyor faz arası da dengesizlik olmuyor.
 