15 hp bitzer yıldız/yıldız bağlantı şeması

Katılım
22 Kas 2009
Mesajlar
78
Puanları
1
arkadaşlar yıldız/yıldız olan bitzer marka soğutma kompresörünün panosunu yapmam gerekıyor kumanda devresınde problem yok ancak güç devresını tam olarak bılmıyorum kompresörün klemens kutusundada şema yok bılen varsa yardımcı olursanız teşekkür ederım
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
üçgen değil aslında ben çözdum olayı iki sargıya bırden yolverıyorsunuz olay bu çok basıt bağlantı yıldız/üçgenden farksız tek fark sadece yıldız kontaktörü yok ama olayın mantığını bılmek daha ayrı bişi
 
Bu bağlantı şemasında dikkat etmen gereken tek şey aynı adlı fazları bağlamak.Yani R Fazını u-u1 e bağlaman gerek.
 
panoyu yaptım çalıştırdım ve herşey yolund atüm kontrol elemanlarını devreye bağladım bi problem yok ilginize tşk
 
selam bende ekovatını sarcam ama elımde sema yok bna yardımcı olursan sevınırım telefonum 5063109790
 
Tartışılan konunun tam adı "Part Widing" yani partiler halindeki sargı demektir. Konu Bitzer olunca kesinlikle datasheet ini özenle okumanızı tavsiye ederim. Almanlar işlerini iyi bilirler.
Bir part widing kompresörü kaldırmak için devreye girecek sargıların (Hangisi olduğu önemli değildir her iki sargının gücüde aynıdır) arasında maksimum 0.5 sn olmalıdır. Bu konuya özenle dikkat etmenizi tavsiye ederim. Part Widing arasındaki süreyi açmak kompresörün darbe akımlarını alması anlamına gelir. Bu yöntemde ilk kontaktörün yardımcı kontakları ile ikinci sargıyı devreye almayı kesinlikle yapmayın. Önerilmiyor. Ayrıca arkadaşlarımızın bahsettiği gibi her iki sargının faz sırasının aynı olması sağlayın.
Kolay gelsin...
 
benim bu şekilde çalışan 8 tane kompresörüm var hepside üçgen çalışıyor ve soğutma kompresörü ilk önce birinci sargı komtaktörü devreye girecek ardından 5 saniye sonra diğer sargı kontaktörü devreye girecek olay bu bağlantısında bişey yok acil stop arkadaşa vermiş eğer takılığınız bir yer olursa ben yardımcı olayım iyi çalışmalar
 
kubilay 46 konuyu ii oku istersen yaptım çalıştırdım diyorum :)
 