Sayaclarınız kombi veya, reaktıf ve aktıf sayaclar olmalı, bu durumda, endekslerı alın,
motoru calıstırın, 1 saat sonra tekrar bakın, farkları bulun, reaktif ne kadar yazıyorsa, o kadar kondansatör ıhtıyacınız var demektir. Deneme yanılma ıle gıdecek olursanız, %30 dan baslayın derim..
Çok mantığa uygun bi fikir. etiket değerleri olmayan motorlarda işe yarar diye düşünüyorum. örneğin reaktif % 30 a girdi motor gücünün % 30 u kadar kondansatör ekle.
motor gücnüz =150Kw
motorun etiket cos &si=0,70 olsun
150Kw için 103,5 Kvar olur
150Kw da 228A akım çeker akımtrafosu oranıda 250/5 olmalıdır
burdaki işlem basit aktif gücü 0,69 ile çarpıp Kvar buluyorsun.
Hedef Cos Fi değeriniz en az 0,982 olmalıdır, ki bu hedef sizi tanjant 10,88 dereceye ulaştıracak ki %19 ile ceza sınırında olacaksınız. Bu hedef için bile 124kVAr'lık kondansatöre ihtiyacınız vardır.
En sağlıklı olan hedef cos Fi değeri 0,998'dir. Bunun için de 143kVAr'lık kondansatöre ihtiyacınız olacaktır.