150KW MOTOR İÇİN KONDANSTÖR SEÇİMİ

Sayaclarınız kombi veya, reaktıf ve aktıf sayaclar olmalı, bu durumda, endekslerı alın,
motoru calıstırın, 1 saat sonra tekrar bakın, farkları bulun, reaktif ne kadar yazıyorsa, o kadar kondansatör ıhtıyacınız var demektir. Deneme yanılma ıle gıdecek olursanız, %30 dan baslayın derim..

Çok mantığa uygun bi fikir. etiket değerleri olmayan motorlarda işe yarar diye düşünüyorum. örneğin reaktif % 30 a girdi motor gücünün % 30 u kadar kondansatör ekle.;)
 
motor gücnüz =150Kw
motorun etiket cos &si=0,70 olsun
150Kw için 103,5 Kvar olur
150Kw da 228A akım çeker akımtrafosu oranıda 250/5 olmalıdır
burdaki işlem basit aktif gücü 0,69 ile çarpıp Kvar buluyorsun.
 
Hedef Cos Fi değeriniz en az 0,982 olmalıdır, ki bu hedef sizi tanjant 10,88 dereceye ulaştıracak ki %19 ile ceza sınırında olacaksınız. Bu hedef için bile 124kVAr'lık kondansatöre ihtiyacınız vardır.

En sağlıklı olan hedef cos Fi değeri 0,998'dir. Bunun için de 143kVAr'lık kondansatöre ihtiyacınız olacaktır.
 

Forum istatistikleri

Konular
130,159
Mesajlar
933,811
Kullanıcılar
453,270
Son üye
mamucuk
Geri
Üst