15kw softstarter manueli yıldız üçgen olan devre hk.

yumuşak yol verici arızalandığında yıldız üçgen devreyle devam edilmek isteniyor. bunun sebebi geçmişte yumuşak yol vericinin sık arızalanması mıdır?

anladığım kadarıyla yumuşak yol verici ats48 ve motor banta hareket veriyor. burda bilinçli bi tercih yapıldığını kabul ediyorum yoksa ats22'de kullanılabilirdi. muhtemelen motorun çalışma rejimi dikkate alındı. ama hala sık arıza yaşanıyorsa yumuşak yol vericinin bir veya iki üst (güç) modeli tercih edilebilir ya da inverter kullanılabilir.

çizilen devreye bakıyorum yumuşak yol verici ile yıldız üçgen devre birleştirilmiş. geri besleme büyük problemlere neden olabilir. o yüzden iki güç devresini ayırmanız önemli.
 
peki bi öneriniz var mı şöyle yapabilirsiniz diyebileceğiniz. ilginiz için teşekkürler
Ayrı bir yıldız/üçgen devresini, panosunu hazırlayın. Sofsatrterden motora iki kablo getirin, softstarter çıkış termınallerınde, renk renge üstüste baglayyın. (motor, üçgen bağlanmıs olacaktır. Bu durumda, sofstartere yol verebilirsin.
Softstarter arızalandıgında, , çıkışındakı kabloları, sök ve hazırladıgın kontaktörlü devreye bagla.
 
KM4 Ve KM5 soft starter calosacagı zaman devreye pako ıle gırecek .
tabı ıkı senaryo arası secımlerde guvenlık onlemlerı alınmalı
kolay gelsın.
 
Şemaya bakdım. Bu sistem, softstarter arızalandıgında kullanacığına göre; softstarter nasıl sökülecek. Bır cok kabloyu emnıyet altına almak gerekmiyecekmi. ??
 
 
Bu siteyi kullanmak için çerezler gereklidir. Siteyi kullanmaya devam etmek için onları kabul etmelisiniz. Daha fazla bilgi edin…