Kaç kademeli kontrolünüz var?Mesela 12 kademe var ise;
2.5 - 2.5 - 5 - 10 - 10 - 10 - 10 - 20 - 20 - 20 - 25 - 25 olabilir mesela.
Ancak daha gerçekçi bir yaklaşım soyle olur;
Diyelimki tesis toplam yük akımın 2500 A ve kullandığın akimtrafosunun 2500/5 olduğunu varsayalım.Akim trafonuzun hassasiyetinin %1 olduğunu düşünürsek 2500× 0.01= 0.25 A yapar.simdi bu sınıra inmek gerekli bunun anlamı tesisinden 125 A akim geçerken trafonuz 0.25 A akim verecektir. (Burayı anladığınızı umuyorum orantı kurun bulacaksiniz)
Efendim şimdi 125A için gücü hesaplayin;kompanzasyon öncesi
Cosq=0.8 ve geriliminiz 380 volt olsun;
P=1.73×380×0.8×125 =65.7 Kw eder.
Şimdi güç faktörünü 0.8 den 0.99 A çıkarmak istediğinizi dusunelim;
Qc=P*(tan&1 – tan&2)= 65.7×(0.75-0.14)
Qc=40 kavaf bulunur.bunun bir altı mesela 25kVar ilk kademe olarak seçilir.sizde kendi akim gerilim ve cosQ değerlerinize göre bunu bulabilirsiniz yada verdiğim şekilde sıralayın.kolay gelsin.
Ayrıca 160 kVar kondansatör olduğuna göre 161 Kw bir güçten bahsediyoruz sanırım tabi cosQ 0.8 aldim.Bu durumda 250/5 Akim trafosu kullanacağınız göre yukarıdaki örnek hesaba dayanarak ilk kademe Qc degeriniz 4 ve bir alti olarak 2.5 kVar secimi ilk kademe için doğru gorunuyor zaten umarım yanılmıyorumdur.