160 kvar'lık kompanzasyon kademe paylaşımı nasıl olmalı nasıl bir kademe hesabı önerirsiniz

Sent from my SM-A310F using KontrolKalemi Forumu mobile app
 
160 kvar'lık kompanzasyon kademe paylaşımı nasıl olmalı nasıl bir kademe hesabı önerirsiniz

Sent from my SM-A310F using KontrolKalemi Forumu mobile app
Kaç kademeli kontrolünüz var?Mesela 12 kademe var ise;
2.5 - 2.5 - 5 - 10 - 10 - 10 - 10 - 20 - 20 - 20 - 25 - 25 olabilir mesela.
Ancak daha gerçekçi bir yaklaşım soyle olur;
Diyelimki tesis toplam yük akımın 2500 A ve kullandığın akimtrafosunun 2500/5 olduğunu varsayalım.Akim trafonuzun hassasiyetinin %1 olduğunu düşünürsek 2500× 0.01= 0.25 A yapar.simdi bu sınıra inmek gerekli bunun anlamı tesisinden 125 A akim geçerken trafonuz 0.25 A akim verecektir. (Burayı anladığınızı umuyorum orantı kurun bulacaksiniz)
Efendim şimdi 125A için gücü hesaplayin;kompanzasyon öncesi
Cosq=0.8 ve geriliminiz 380 volt olsun;
P=1.73×380×0.8×125 =65.7 Kw eder.
Şimdi güç faktörünü 0.8 den 0.99 A çıkarmak istediğinizi dusunelim;

Qc=P*(tan&1 – tan&2)= 65.7×(0.75-0.14)
Qc=40 kavaf bulunur.bunun bir altı mesela 25kVar ilk kademe olarak seçilir.sizde kendi akim gerilim ve cosQ değerlerinize göre bunu bulabilirsiniz yada verdiğim şekilde sıralayın.kolay gelsin.
 
Son düzenleme:
Ayrıca 160 kVar kondansatör olduğuna göre 161 Kw bir güçten bahsediyoruz sanırım tabi cosQ 0.8 aldim.Bu durumda 250/5 Akim trafosu kullanacağınız göre yukarıdaki örnek hesaba dayanarak ilk kademe Qc degeriniz 4 ve bir alti olarak 2.5 kVar secimi ilk kademe için doğru gorunuyor zaten umarım yanılmıyorumdur.
 
Aralarda,15-30-40 kademeleri olsa,daha az ! şalt sayısı sağlanabilir.160 kvardan bahsettiğimize göre,güç 200 kw civarında olmalı.Akım trafosuda ,400 / 5 olmalı.
 
Son düzenleme: