Çözümü sn. mesutelb ve sn. Analizör vermiş.
Benim kafama takılan nokta şu: 1000kVA trafo nasıl olurda AG den ölçüm yapılır. Ölçümün yüksek gerilim tarafından yapılması gerekirdi. Bazen anlayamıyorum bu formaliteleri...
arkadaşlar daha öncede bazı konulara katılarak ufaktefek sorular sormuştum fakat istedigimi tam alamadım benim sorumşu 3 adet fabrikamız var bunların ikisinde 1000 kv tarafo var birtanesindede 150 kv var hepside aynı ay içerisinde üretime ara verdiler ve tabi benim sorunlarımda başladıöncelikle 150 kv nın indiktüf ve kapastif sorununu konpanzisazyon panosunda kademeleri kücülterek ve roleye tanıtarak cözdüm fakat 1000 kv tarafo olan fabrikalarda zaten 1600/5 akımtrafoları oldugu için röle algılamıyor ve konpanze edemiyor yani görmüyor ölçüm ag tarafından yapılıyor şimdi ben yeni nesil roleye geçmek istiyorum fazların akım dengezizligi oldugu için yeni nesil roleler 1600/5 akımtrafosu ile çalışaçakmı çalışmaz dergibisiniz akım trafolarını kücültemem zaten biz yaklaşık olarak 1300 ,1400 amper cekiyoruz tekseferde bir çözüm istiyorum yani fabrikaçalışmazken farklı çalışırken farklı akımtarfosuda olmamalı fazlarda akımlar 1 amper ila 3 amper arası degişiyor gece 4 amper gibi sabit kondastörde 10 kvar bazen 11 yapıyorum ama inanın yarım kvar daha eklesem kapastif dönüyor yarım kvar cıkarsam indüktif dönüyor bana yardım edrseniz degerli fikirlerinizi verirseniz sevinirim şimdiden herkeze saygılar
Üzülerek belirtmek isterimki tespitiniz yanlış.
Elektrojen grubunda motor gömlek suyu ısıtıcı olarak geçen ısıtıcı tamamen rezistif özelliktedir. Yani aktif güç çekerler. Vektör diyagramda belirttiğim gibi ancak endüktif eksendeki cosq1 açısını düşürür. Kapasitife geçmeye asla ama asla neden olmaz.
Yük aktifgüç çektiğinden endüktif yük özelliğinde olmadığından sizin aldığınız kondansatör sistemi aşırı kapasitife sokuyor. sabit kondansatör bağlamak ve elle kondansatör grubu almaya çalışmak doğru bir uygulama değildir.
Bahsettiğim şekilde 0,5kvar'lık kondansatörlerle kuracağınız bağımsız kompanzasyon sistemi sorunu çözecektir. Ana merkezi kompanzasyon sistemi sağır kalmaktadır.
Çözümü sn. mesutelb ve sn. Analizör vermiş.
Benim kafama takılan nokta şu: 1000kVA trafo nasıl olurda AG den ölçüm yapılır. Ölçümün yüksek gerilim tarafından yapılması gerekirdi. Bazen anlayamıyorum bu formaliteleri...
evet sn genç arkadaş tamamen haklısınız bende tam bukonuda sorum olacak ben ölcümü og tarafına taşıtmak istedigimde negibi maliyetlerle karşılasırım veya netür malzemelere ihtiyaç olur bukonuda hiç bir tecrübem yok anlatırsanız sevinirim tabi ben yapmayacam tecrübesi olan yapacak fakat ön bilgi güzel olur
Ölçüm için gerekli olanlar sadece 3'er adet akım ve gerlim trafosu. Bunları tesis etmek için eski tip kabin yaptırmaktansa en kolay ve hızlı yol modüler hücre ile tesisi kurmak olur.
Bunun için de; bir giriş hücresi, bir ölçü hücresi bir de çıkış hücresi yeterlidir. Tabi bu hücreleri yerleştirecek bir yer de gerekli. Yer sıkıntısı varsa eğer beton köşk içinde hazır modüler hücre de olabilir.
Fiyat konusunda net birşey diyemeyecem. Markalara göre değişmekte. Bir de kullanılacak XLPE kablo metresine göre maliyet artar. Bu işlerin işçilik masrafları da biraz farklı ve pahalı olur.
En net bilgiyi modüler hücre firmalarından alabilirsiniz. İşçilik olarak da teknik destekleri ve çalıştıkları bölge şirketleri vardır.