1600/5 akım trafosu ölçüm yapabilirmi

Çözümü sn. mesutelb ve sn. Analizör vermiş.
Benim kafama takılan nokta şu: 1000kVA trafo nasıl olurda AG den ölçüm yapılır. Ölçümün yüksek gerilim tarafından yapılması gerekirdi. Bazen anlayamıyorum bu formaliteleri...

sn:genç arkadaşım 1000kva idare tarafında ölçü hüçresi tarafından 34,5kv tan gerilim ve akım bilgilerini alır herzaman idare a.ğ tarafından vermez şart'ı
herhalde anlam karışıklıgı oldu:)
saygılar..
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
arkadaşlar daha öncede bazı konulara katılarak ufaktefek sorular sormuştum fakat istedigimi tam alamadım benim sorumşu 3 adet fabrikamız var bunların ikisinde 1000 kv tarafo var birtanesindede 150 kv var hepside aynı ay içerisinde üretime ara verdiler ve tabi benim sorunlarımda başladıöncelikle 150 kv nın indiktüf ve kapastif sorununu konpanzisazyon panosunda kademeleri kücülterek ve roleye tanıtarak cözdüm fakat 1000 kv tarafo olan fabrikalarda zaten 1600/5 akımtrafoları oldugu için röle algılamıyor ve konpanze edemiyor yani görmüyor ölçüm ag tarafından yapılıyor şimdi ben yeni nesil roleye geçmek istiyorum fazların akım dengezizligi oldugu için yeni nesil roleler 1600/5 akımtrafosu ile çalışaçakmı çalışmaz dergibisiniz akım trafolarını kücültemem zaten biz yaklaşık olarak 1300 ,1400 amper cekiyoruz tekseferde bir çözüm istiyorum yani fabrikaçalışmazken farklı çalışırken farklı akımtarfosuda olmamalı fazlarda akımlar 1 amper ila 3 amper arası degişiyor gece 4 amper gibi sabit kondastörde 10 kvar bazen 11 yapıyorum ama inanın yarım kvar daha eklesem kapastif dönüyor yarım kvar cıkarsam indüktif dönüyor bana yardım edrseniz degerli fikirlerinizi verirseniz sevinirim şimdiden herkeze saygılar

bu topikte arkadaşlar nasıl boşa cıkan trafo yüklerinizi nasıl kompanze
ediceginizi gayet açık ifade etmişler arkadaşım gerisi boş ugraş olur.
şimdiden sana kolay gele ...
 
Bulunduğum bölgede yeni tesisler yapılırken(Ö.T.M.) 400 KVA ve üstü trafo tesisleri için ölçümün primerden yapılması isteniyor.Bunun nedeni ise trafo kayıplarını görmek ve endüktif reaktif etkisini tespit ederek tüm bunların son kullanıcıya fatura olarak yansıtılması.Saygılar.
 
Üzülerek belirtmek isterimki tespitiniz yanlış.

Elektrojen grubunda motor gömlek suyu ısıtıcı olarak geçen ısıtıcı tamamen rezistif özelliktedir. Yani aktif güç çekerler. Vektör diyagramda belirttiğim gibi ancak endüktif eksendeki cosq1 açısını düşürür. Kapasitife geçmeye asla ama asla neden olmaz.
Yük aktifgüç çektiğinden endüktif yük özelliğinde olmadığından sizin aldığınız kondansatör sistemi aşırı kapasitife sokuyor. sabit kondansatör bağlamak ve elle kondansatör grubu almaya çalışmak doğru bir uygulama değildir.
Bahsettiğim şekilde 0,5kvar'lık kondansatörlerle kuracağınız bağımsız kompanzasyon sistemi sorunu çözecektir. Ana merkezi kompanzasyon sistemi sağır kalmaktadır.

SAYIN ANALİZÖR : bende üzülerek belirtmek isterimki yukarda yazdıgım konu tam anlaşılmamış galiba benim ısıtıcımın aktif oldugunu akımrafolarından göremedigim ve ısıtıcı monifaze 7000 wat gücünde sonuç olarak indiktüfe neden oluyor cünkü sabit kondastörlerim 10 ila 11 kvar arası tabi ısıtıcı devrede iken indiktüf yazıyor ısıtıcı devre dışı kaldımı sabit fazla geliyor ve kapastife neden oluyor ben 1 kvar sabit i devreden cıkarıyorum herşey normal ısıtıcı devreye giriyor indütif yazıyor bunun için trafonun ag çıkışının amperini okuyamadıgım için sadece tdagıtım panosundan sonrasını gördügüm için gözden kacıyor genede hatalarım olabilir degerlendirmelerinizden dolayı teşekkür ederim saygılar
 
Çözümü sn. mesutelb ve sn. Analizör vermiş.
Benim kafama takılan nokta şu: 1000kVA trafo nasıl olurda AG den ölçüm yapılır. Ölçümün yüksek gerilim tarafından yapılması gerekirdi. Bazen anlayamıyorum bu formaliteleri...

evet sn genç arkadaş tamamen haklısınız bende tam bukonuda sorum olacak ben ölcümü og tarafına taşıtmak istedigimde negibi maliyetlerle karşılasırım veya netür malzemelere ihtiyaç olur bukonuda hiç bir tecrübem yok anlatırsanız sevinirim tabi ben yapmayacam tecrübesi olan yapacak fakat ön bilgi güzel olur
 
Sn cifci mevzuyu anladım yalnız daha öncede belirttiğim gibi otomatik kompanzasyon sisteminde sabit kondansatör kullanmak ve/veya manuel kondansatör gurubu devreye sokup çıkarmak doğru bir uygulama değil. Ama yine tekrarlıyorum ısıtıcı rezistif özelliktedir endüktif yük çekse bile çok az bir değerdir. Bu değeri ölçümle belirleyip Isıtıcıyı termostatla devreye sokup çıkaran röle kontağından ayrı bir röle ile monofaze kondansatör bağlayabilirsiniz.
 
teşekürederim daha öncede belirtigim gibi köhler marka sayac var bukadar hassas olmamalı demiştim ama okadar hassas ve ben sorunu cözdüm ardkadaşlar degerli fikirleriniz için çok teşekkür ederim da önceki yazılarımı konyadan yazmıştım bugünde aynı sayılabilecek problemler yüzünden diger fabrikamız oldugu izmire geldim şimdi buranın sorunlarını çözmeye çelışacam ve degerli fikirlerinize herzaman ihriyacım olcak herkeze teşekkür ediyorum
 
evet sn genç arkadaş tamamen haklısınız bende tam bukonuda sorum olacak ben ölcümü og tarafına taşıtmak istedigimde negibi maliyetlerle karşılasırım veya netür malzemelere ihtiyaç olur bukonuda hiç bir tecrübem yok anlatırsanız sevinirim tabi ben yapmayacam tecrübesi olan yapacak fakat ön bilgi güzel olur

Ölçüm için gerekli olanlar sadece 3'er adet akım ve gerlim trafosu. Bunları tesis etmek için eski tip kabin yaptırmaktansa en kolay ve hızlı yol modüler hücre ile tesisi kurmak olur.
Bunun için de; bir giriş hücresi, bir ölçü hücresi bir de çıkış hücresi yeterlidir. Tabi bu hücreleri yerleştirecek bir yer de gerekli. Yer sıkıntısı varsa eğer beton köşk içinde hazır modüler hücre de olabilir.
Fiyat konusunda net birşey diyemeyecem. Markalara göre değişmekte. Bir de kullanılacak XLPE kablo metresine göre maliyet artar. Bu işlerin işçilik masrafları da biraz farklı ve pahalı olur.
En net bilgiyi modüler hücre firmalarından alabilirsiniz. İşçilik olarak da teknik destekleri ve çalıştıkları bölge şirketleri vardır.
 
Sisteme sibit kondansatör koymak en doğru ve kesin çözüm ben öyle yapıyorum ve hiçbir sorun çıkmıyo fabrika çalışmazken çekilen akımı karşılayacak bir grup kondansatör işi görüyor
 
Ölçüm için gerekli olanlar sadece 3'er adet akım ve gerlim trafosu. Bunları tesis etmek için eski tip kabin yaptırmaktansa en kolay ve hızlı yol modüler hücre ile tesisi kurmak olur.
Bunun için de; bir giriş hücresi, bir ölçü hücresi bir de çıkış hücresi yeterlidir. Tabi bu hücreleri yerleştirecek bir yer de gerekli. Yer sıkıntısı varsa eğer beton köşk içinde hazır modüler hücre de olabilir.
Fiyat konusunda net birşey diyemeyecem. Markalara göre değişmekte. Bir de kullanılacak XLPE kablo metresine göre maliyet artar. Bu işlerin işçilik masrafları da biraz farklı ve pahalı olur.
En net bilgiyi modüler hücre firmalarından alabilirsiniz. İşçilik olarak da teknik destekleri ve çalıştıkları bölge şirketleri vardır.

sayın gençarkadaş biraz geçte olsa formumuza girebildim şimdibu bahsini ettiginiz akım ve gerilim trafolarının ebat ları nelerdir benim hücrede yerim var acaba oraya sıgarmı kesicinin hemen altında olmazmı bunlar medaş ında ayrı hücresi var onlar ordan sayaç ölçümü yapıyorlar zaten xlpe kablo akım trafosu çıkışınamı röleye gelecek olan kısabir bilgidaha verirseniz hazırlıgım olmuş olur selamlar
 
Moderatör tarafında düzenlendi:

Forum istatistikleri

Konular
129,016
Mesajlar
922,538
Kullanıcılar
451,252
Son üye
mühendis adayı

Yeni konular

Geri
Üst