1600/5A açılımı anlamı nedir

İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
yani 1600A'i 5A'e dönüştürmüş. değilmi?

Primer akımı olan 1600A'i direk ölçen bir sayaç,ampermetre v.b. bir eleman devasa büyüklükte ve izolasyonu zor olacağından maaliyetide fazla olacağından zamanında birileri bu akımı nasıl küçültebiliriz diye uğraşmış ve akım trafosunu keşfetmiş. Primer ile sekonder arasında elektriksel irtiabatı bulunmayan yalnız manyetik alan prensibi ile çalışan akım trafosu icat edilmiş.
1600/5A akım trafosunun primerinden 1600A geçerse sekonderinden 5A geçer, primerinden 800A geçerse sekonderinden 2,5A geçer.
 
yani kardeş 1600/5 demek akım trafosunun bağlı olduğu ölçü aleti max 5 ampere kadar ölçer onun için 5 ampere göre akım trafosunu ayarlayacan.1600/5 oranı 320 eder yani ölçü aletinin değerini 320 ile çarpacan demektir diğer ifade ile 320 de birini senin ölçü aletine gönderiyor demektir.OK
 