1600 A Moeller TMŞ sebebsiz yere atıyor

devrede yük yok ama ups var buda demektirki harmonik oluşuyor harmonik filtre kullanın birdaha böyle bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum kolay gelsin çözüm %98 harmonik filtre kullanmakta tesiste filtre mevcutsa eğer UPS bölümünün topraklamasını kontrol edip sağlamlaştırın

Sistemlerde kullanılan başlıca harmonik kaynakları;

- Motor sürücüleri
- Kesintisiz güç kaynaklari (UPS)
- Doğrultucular (redresör) , akü şarj cihazları
- Anahtarlanabilir güç kaynakları (SMPS)
- Endüksiyon ocakları
- Kaynak makinaları
- Bilgisayarlar

SAYGILAR
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
devrede yük yok ama ups var buda demektirki harmonik oluşuyor harmonik filtre kullanın birdaha böyle bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum kolay gelsin çözüm %98 harmonik filtre kullanmakta tesiste filtre mevcutsa eğer UPS bölümünün topraklamasını kontrol edip sağlamlaştırın

Sistemlerde kullanılan başlıca harmonik kaynakları;

- Motor sürücüleri
- Kesintisiz güç kaynaklari (UPS)
- Doğrultucular (redresör) , akü şarj cihazları
- Anahtarlanabilir güç kaynakları (SMPS)
- Endüksiyon ocakları
- Kaynak makinaları
- Bilgisayarlar

SAYGILAR

Sn. fatihözdamar

analizör ölçümlerinde Şebeke tarafında % 40 varan harmonik bozulma var yaklaşık
10 gün içinde pasif harmonik filtre kurulacak tesise harmonik filtre kurulana kadar şalter değişimine falan girmeyelimmi boşuna masraf yapmış oluruz ne dersiniz ?
 
Sn. fatihözdamar

analizör ölçümlerinde şebeke tarafında % 40 varan harmonik bozulma var yaklaşık
10 gün içinde pasif harmonik filtre kurulacak tesise harmonik filtre kurulana kadar şalter değişimine falan girmeyelimmi boşuna masraf yapmış oluruz ne dersiniz ?
evet değiştirmeyin çünkü şalterde bir problem olsa kendini belli eder filtre takın sorun çözülecektir
SAYGILAR
 
Sn. dragon0658,
1600 A, 2000 A gibi büyük güçlü şalterlerde, şalterin kalitesine de bağlı olarak, klasik koruma düzeneklerinin yanında, bir de faz dengesizlik koruması vardır...Bu koruma düzeneğinde, 3 faz için, birbirleri arasında %50, %75 vs gibi ayarlanan br değer kadar fark oluşması halinde, şalter, tesisi korumak amacıyla açma yapıyor.
Gece yarısı sadece UPS devrede ve çok az yük çekiliyor iken, kolaylıkla, bir faz tamamen sıfır çekebilir. Bu durumda şalter için faz dengesizliği %100 demek olacağından şalter trip eder..
Bir tecrübemi paylaşayım, hak vereceksiniz...İçşi koğuşlarını besleyen tarfonun 2500 A lik ana şalteri devreye aldık. Koğuşlar henüz yeni açılmıştı ve sadece bir-iki eleman kalıyordu. Şalteri devreye aldıktan bir iki saat sonra şalter kendiliğinden açıyordu...En sonunda öğrendim ki, koğuşlardan birinde klima (monofaze) çalıştığında, R=10 Amper, S=0 ve T=0 olduğundan şalter bunu faz dengesizliği olarak algılayıp trip ediyordu..Şalter üzerindeki faz dengesizlik ayar sahasını %0(sıfır) yapınca düzeldi...Bir süre sonra koğuşlar dolmaya başlayınca , bu koruma fonksiyonunu tekrar devreye alıp %50 yaptım.
Yine de işin içinden çıkamazsanız, şalterin ürün kodunu veya ön kapak resmini yollayın yard. olmaya çalışırım. Kolay gelsin
 
Sn. dragon0658,
1600 A, 2000 A gibi büyük güçlü şalterlerde, şalterin kalitesine de bağlı olarak, klasik koruma düzeneklerinin yanında, bir de faz dengesizlik koruması vardır...Bu koruma düzeneğinde, 3 faz için, birbirleri arasında %50, %75 vs gibi ayarlanan br değer kadar fark oluşması halinde, şalter, tesisi korumak amacıyla açma yapıyor.
Gece yarısı sadece UPS devrede ve çok az yük çekiliyor iken, kolaylıkla, bir faz tamamen sıfır çekebilir. Bu durumda şalter için faz dengesizliği %100 demek olacağından şalter trip eder..
Bir tecrübemi paylaşayım, hak vereceksiniz...İçşi koğuşlarını besleyen tarfonun 2500 A lik ana şalteri devreye aldık. Koğuşlar henüz yeni açılmıştı ve sadece bir-iki eleman kalıyordu. Şalteri devreye aldıktan bir iki saat sonra şalter kendiliğinden açıyordu...En sonunda öğrendim ki, koğuşlardan birinde klima (monofaze) çalıştığında, R=10 Amper, S=0 ve T=0 olduğundan şalter bunu faz dengesizliği olarak algılayıp trip ediyordu..Şalter üzerindeki faz dengesizlik ayar sahasını %0(sıfır) yapınca düzeldi...Bir süre sonra koğuşlar dolmaya başlayınca , bu koruma fonksiyonunu tekrar devreye alıp %50 yaptım.
Yine de işin içinden çıkamazsanız, şalterin ürün kodunu veya ön kapak resmini yollayın yard. olmaya çalışırım. Kolay gelsin


Sn . hicbirsey

şalterin fotoğrafları ekteki resimlerdedir. şalter üzerinde faz dengesizlik ayarı göremedim birde siz bakarsanız sevinirim .
birde bu tesiste 3 x 200 kva ups mevcut bu 1 ay içersinde ups 3 kabin olarak
gece boşta çalışıyor diye 2 kabini kapatmışlar yük sadece bir kabine biniyor.
bu şalter atmalarıda bu bir kabin devredeyken olmuş. 10 gün önce 3 kabinide devreye almışlar 10 gündür şalter atmıyor . dediğiniz gibi 3 kabin devredeyken upsin kendi çektikleri akımlarla 3 fazdada akım bir birlerine yakındı diye düşünüyorum .
1 kabine düşünce fazlarda bir dengesizlik meydana gelmiş olabilir
görüşlerinizi paylaşırsanız sevinirim
 

Ekli dosyalar

  • 1600 A TMŞ.jpg
    1600 A TMŞ.jpg
    98.9 KB · Görüntüleme: 74
  • Fotoğraf1144.jpg
    Fotoğraf1144.jpg
    96.9 KB · Görüntüleme: 60
mikroişlemcili TMŞ olmadığı için r=100 s=0 t=0 olsada bu şalter açmaz sayın dragon 3 adet UPS çalıştığı anda harmonik değerler 3 fazdada aynı olacağı için birbirlerini absorb eder şalter bu dengesizliği fark edemez ancak tek ups çalıştığı anda dengesizlik olduğunu görecektir bu nedenle şalter değişimi gereksiz ve bu şalterde yük denge ayar sahası mevcut değil %40 lara kadar çıkan harmonik değerin var olduğu bir tesiste sizin sorununuzu ancak harmonik filtre çözer

SAYGILAR
 
Evet söz konusu şalter elektronik üniteli yani mikroişlemcili değil...Düz bir şalter.. Dolayısıyla şaltern kendisinde bahsettiğim tarzda bir faz dengesizlik koruması olamaz..Geriye iki ihtimal kalıyor..Birincisi, şalterin içindeki açtırma bobinine yapılan herhangi bir kumanda bağlantısı var mı? Eğer yok, bu dümdüz bir şalter diyorsanız, o zaman fatihozdamar'ın bahsettiği harmonik konusunu ciddi ciddi düşünmek faydalı olur..
 
sonuç harmonik filtre kurulması hem şalter için hemde tesisin elektrik sisteminin ve cihazların daha sağlıklı çalışması için

bu konuda verdiğiniz bilgiler ve paylaşımlarınız için herkese teşekkür ederim

SAYGILAR
 
sonuç harmonik filtre kurulması hem şalter için hemde tesisin elektrik sisteminin ve cihazların daha sağlıklı çalışması için

bu konuda verdiğiniz bilgiler ve paylaşımlarınız için herkese teşekkür ederim

SAYGILAR
Rica ederim sayin dragon islerinizde kolayliklar dilerim takildiginiz her konuda elimizden geleni yapmaya haziriz
SAYGİLAR
 

Forum istatistikleri

Konular
129,707
Mesajlar
929,115
Kullanıcılar
452,409
Son üye
oguz7291

Yeni konular

Geri
Üst