devrede yük yok ama ups var buda demektirki harmonik oluşuyor harmonik filtre kullanın birdaha böyle bir sorun yaşayacağınızı zannetmiyorum kolay gelsin çözüm %98 harmonik filtre kullanmakta tesiste filtre mevcutsa eğer UPS bölümünün topraklamasını kontrol edip sağlamlaştırın
Sistemlerde kullanılan başlıca harmonik kaynakları;
- Motor sürücüleri
- Kesintisiz güç kaynaklari (UPS)
- Doğrultucular (redresör) , akü şarj cihazları
- Anahtarlanabilir güç kaynakları (SMPS)
- Endüksiyon ocakları
- Kaynak makinaları
- Bilgisayarlar
SAYGILAR
evet değiştirmeyin çünkü şalterde bir problem olsa kendini belli eder filtre takın sorun çözülecektirSn. fatihözdamar
analizör ölçümlerinde şebeke tarafında % 40 varan harmonik bozulma var yaklaşık
10 gün içinde pasif harmonik filtre kurulacak tesise harmonik filtre kurulana kadar şalter değişimine falan girmeyelimmi boşuna masraf yapmış oluruz ne dersiniz ?
evet değiştirmeyin çünkü şalterde bir problem olsa kendini belli eder filtre takın sorun çözülecektir
SAYGILAR
Sn. dragon0658,
1600 A, 2000 A gibi büyük güçlü şalterlerde, şalterin kalitesine de bağlı olarak, klasik koruma düzeneklerinin yanında, bir de faz dengesizlik koruması vardır...Bu koruma düzeneğinde, 3 faz için, birbirleri arasında %50, %75 vs gibi ayarlanan br değer kadar fark oluşması halinde, şalter, tesisi korumak amacıyla açma yapıyor.
Gece yarısı sadece UPS devrede ve çok az yük çekiliyor iken, kolaylıkla, bir faz tamamen sıfır çekebilir. Bu durumda şalter için faz dengesizliği %100 demek olacağından şalter trip eder..
Bir tecrübemi paylaşayım, hak vereceksiniz...İçşi koğuşlarını besleyen tarfonun 2500 A lik ana şalteri devreye aldık. Koğuşlar henüz yeni açılmıştı ve sadece bir-iki eleman kalıyordu. Şalteri devreye aldıktan bir iki saat sonra şalter kendiliğinden açıyordu...En sonunda öğrendim ki, koğuşlardan birinde klima (monofaze) çalıştığında, R=10 Amper, S=0 ve T=0 olduğundan şalter bunu faz dengesizliği olarak algılayıp trip ediyordu..Şalter üzerindeki faz dengesizlik ayar sahasını %0(sıfır) yapınca düzeldi...Bir süre sonra koğuşlar dolmaya başlayınca , bu koruma fonksiyonunu tekrar devreye alıp %50 yaptım.
Yine de işin içinden çıkamazsanız, şalterin ürün kodunu veya ön kapak resmini yollayın yard. olmaya çalışırım. Kolay gelsin
Rica ederim sayin dragon islerinizde kolayliklar dilerim takildiginiz her konuda elimizden geleni yapmaya hazirizsonuç harmonik filtre kurulması hem şalter için hemde tesisin Elektrik sisteminin ve cihazların daha sağlıklı çalışması için
bu konuda verdiğiniz bilgiler ve paylaşımlarınız için herkese teşekkür ederim
SAYGILAR
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?
We use cookies and similar technologies for the following purposes:
Do you accept cookies and these technologies?