Sn. dragon0658,
1600 A, 2000 A gibi büyük güçlü şalterlerde, şalterin kalitesine de bağlı olarak, klasik koruma düzeneklerinin yanında, bir de faz dengesizlik koruması vardır...Bu koruma düzeneğinde, 3 faz için, birbirleri arasında %50, %75 vs gibi ayarlanan br değer kadar fark oluşması halinde, şalter, tesisi korumak amacıyla açma yapıyor.
Gece yarısı sadece UPS devrede ve çok az yük çekiliyor iken, kolaylıkla, bir faz tamamen sıfır çekebilir. Bu durumda şalter için faz dengesizliği %100 demek olacağından şalter trip eder..
Bir tecrübemi paylaşayım, hak vereceksiniz...İçşi koğuşlarını besleyen tarfonun 2500 A lik ana şalteri devreye aldık. Koğuşlar henüz yeni açılmıştı ve sadece bir-iki eleman kalıyordu. Şalteri devreye aldıktan bir iki saat sonra şalter kendiliğinden açıyordu...En sonunda öğrendim ki, koğuşlardan birinde klima (monofaze) çalıştığında, R=10 Amper, S=0 ve T=0 olduğundan şalter bunu faz dengesizliği olarak algılayıp trip ediyordu..Şalter üzerindeki faz dengesizlik ayar sahasını %0(sıfır) yapınca düzeldi...Bir süre sonra koğuşlar dolmaya başlayınca , bu koruma fonksiyonunu tekrar devreye alıp %50 yaptım.
Yine de işin içinden çıkamazsanız, şalterin ürün kodunu veya ön kapak resmini yollayın yard. olmaya çalışırım. Kolay gelsin