Akım trafonuz,muhtemelen 2500 / 5 tir.Rölenin ,kompanzasyonu başlatabilmesi için,ana
devreden,asgari 25 amp. geçiyor olması gerekir.Verdiğiniz güçlere göre,rölenin,akımı algıla-
ması gerekir.Harici aydınlatmalarınızda kondansatör var ve büyük seçilmiş ise,aşırı kompan-
zasyona sebep olabilir.Devrenizde,büyük güçlü UPS var ise,bu da kapasitif etki yaratabilir.
Ölçümünüzün OG den olması gerekir.Bu durumda,ölçüm yapılan yer ile,trafo arasında uzun
mesafeli OG kablo var ise,kapasitif etki bundan da meydana geliyor olabilir.Sisteminiz hak-
kında biraz daha bilgi verebilir iseniz,başka yorumlar çıkabilir.Kapasitif etkiyi ortadan kaldı-
rabilmek için,
şönt reaktör bağlamanız gerekebilir.Bunun değeri de,8.8.0 endeksin 1 saatlik
süredeki değeri kadar olmalıdır.