1600 kva trafo tam yük için gerekli toplam kondansatör gücü 920kvar civarında. 1600 kva trafo A.G anma akımı 2315A değerlerindedir. Çektiğiniz akımlar 800-1000A arasında olduğuna göre trafonuz %35-45 arasında yüklenmekte. 700-750 kva’lık bir talep güç mevcut, 400-450 kvar’lık bir kompanzasyon şuanki yükünüzün maksimum değeri için yeterli. 30+60+60+60…. Lık dizilimle 12 kademeniz olduğuna göre toplam 690kvar’lık sisteminiz var. Rölenin en fazla 6-7 kademe alması hesabımıza göre normal görünüyor.
Yapmanız gerekenler ;
1-şuanki kondansatör kademe güçleriniz talep gücünüze göre yüksek. Bu yüksek kondansatör kademe güçleri ile istenen değerleri stabil olarak sağlamak zor. Şu an için ihtiyacınız olan 450 kvar ‘lık toplam gücü 20kvar-40kvar-40kvar-…. Olarak toplamda 460kvar olarak sağlamanız doğru olacak(Yükünüz artmamak koşulu ile) yükünüz artacaksa kontaktör amperajlarını 40kvar-80kvar-80kvar olarak tam yüke göre tasarlayıp grupları paralel olarak alarak (40kvar’ı 20+20 80 kvar’ı 40+40 şeklinde) sadece sigorta amperajlarını değiştirerek 20kvar-40kvar-40kvar ….olarak sisteminizi şuanki yük miktarınız için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
2-Madde 1’de bahsettiğiniz komple sistem revizyonu bana kısa vadede ne yapabilirim derseniz ilk grubu 15kvar diğerleri 30kvar’a indirmenizi tavsiye ederim mevcut 60kvar’lık gruplarınız 30kvar+30kvar şeklinde ise eğer.
3-Kondansatör akımı %70 altına indiğinde değiştirilmesi gerekir. Bu kondansatörlerinizi değiştirmeniz anlamına gelirki bu bağlamda yeni sistemin kurulumu için madde1’deki tavsiyelerim geçerlidir.
4-1600 KVA için sabit kondansatör grubu değeri 50kvar’dır. Trafo sargılarından doğan endüktif yükün kompanzasyonu için sürekli devrede olmalı.
5-Ölçü grubu akımtrafolarının class değeri 1’dir. Kompanzasyon için kullanacağınız
akım trafosu değerleri class:0,5 olmalıdır. Ampermetrelerin bağlı olduğu akım trafolarını kullanmamalısınız.
6-Akım trafosu değeri yük akımına ne kadar yakın olursa o denli sağlıklı sonuç alırsınız. Aradaki fark büyüdükçe akım trafosu sağır kalır.Senin değerlerin için fazla sorun teşkil etmez %10 ve altı için sıkıntı olur.
7-Son olarak röle ayarlarınızı büyük bir hassasiyetle yapmanızı tavsiye ederim.