1600 KVA lık üç adet trafo

sonerbal

Üye
Katılım
14 Kas 2007
Mesajlar
27
Puanları
1
Yaş
40
Merhaba Teknik adam son bir haftadır forumu dikkatle takip etmeye çalışıyorum.Benimde Bir sorunum var yardımcı olursanız sevinirim.Çalıştığım işyerinde 1600 KVA lık üç adet trafo mevcut.Sayaç Orta gerilimde. Her trafonun AG panosunda 600 kVar civarında kondansatör var.Fazlardaki Yükler dengeli gibi. Reaktif güç rölesinde Cosq0,99 ayarlı, 30+ 60+60+.......60 kVarlık 12 grup şeklinde dizili genellikle cosq 1 gösteriyor.Grupların yarısı devreye giriyor.Ancak endüktif reaktif aktif oranı yaklaşık% 21, kap reaktif aktif oranı yaklaşık %1 durumunda son bir haftalık ölçümlerde. Kondansatör gruplarımızın bir kısmı normal akımlarının yarısını çekiyor.Bunları değiştirirsem reaktif aktif oranı düşer mi? (Röle 1 gösteriyor ekstra faydası olur mu?).Birde her üç trafo çıkışlarındaki ana şalter çıkışına Akım trafolarından önce 30kVarlık sabit grup bağlarsam sisteme ne gibi etkisi olur. Son bir sorum daha olacak3 fazdan ölçüm yapan RGK rölesi kullanmak istersem Ampermetreler için kullanılan Akım trafolarını kullanabilirmiyim. Birde her fazda yaklaşık 800- 1000 A arası yük çekiyor sistemimiz.Kullanılan akım trafoları 2500/5 A bunun Aktif reaktiforanını tutturmada olumsuz bir etkisi olmuş mudur? Akım trafolarını 1500/5 yaparsak daha iyi sonuç alırmıyız .Şimdiden teşekürler. saygılarımla.
 
Birde her fazda yaklaşık 800- 1000 A arası yük çekiyor sistemimiz.Kullanılan akım trafoları 2500/5 A bunun Aktif reaktiforanını tutturmada olumsuz bir etkisi olmuş mudur? Akım trafolarını 1500/5 yaparsak daha iyi sonuç alırmıyız
Akım trafolarının değerlerini düşürerek (2500/5 ten 1500/5 e) ölçüm hassasiyetini artırmış olursunuz. Faydası olur. Ama; 1600KVA'lık trafo 2300 Ampere kadar çıkış verebilir. Daha sonra fabrikada güç artırımına gidilip yeni üretim bantları devreye sokulduğunda bu trafoların yanmasıyla karşılaşabilirsiniz (1500A den fazla akım geçeceği için). Akım trafolarının sınıf değerleri de ölçümü etkiler. Mevcut Akım trafolarının sınıfları 0,5 mi?
Kondansatör gruplarının tamamı hiç bir zaman devreye girmiyorsa, grupları: 10+20+30+60+60+...+60kVAr şeklinde yeniden sıralayarak daha sağlıklı sonuca ulaşabilirsiniz.
Bütün bu işlere kalkışmadan önce röle ayarlarını birkaç defa daha gözden geçirmekte fayda var! (grupları devreye alma süresi)
3 fazdan ölçüm yapan RGK rölesi kullanmak istersem Ampermetreler için kullanılan Akım trafolarını kullanabilirmiyim
Röle ayarı, kondansatör kademe ayarı gibi işlemleri yapmadan röleyi hemen değiştirmenizi şahsen tavsiye etmem. Yükleriniz zaten dengeliymiş (Birkaç günlük sayısal değerler olsa daha iyi olurdu)
son bir haftalık ölçümlerde. Kondansatör gruplarımızın bir kısmı normal akımlarının yarısını çekiyor
Kondansatörlerin çalışma gerilimlerini kontrol ediniz. Şebeke geriliminiz bu değerlerden düşükse az akım çekerler. Çalışma gerilimi şebeke gerilimine eşitse ve hala az akım çekiyorlarsa değiştirin.
Birde her üç trafo çıkışlarındaki ana şalter çıkışına Akım trafolarından önce 30kVarlık sabit grup bağlarsam sisteme ne gibi etkisi olur
Sebep?
1600KVA lık trafonun zaten 50 kVAr sabit kondansatörü olması gerekir.
 
1600 kva trafo tam yük için gerekli toplam kondansatör gücü 920kvar civarında. 1600 kva trafo A.G anma akımı 2315A değerlerindedir. Çektiğiniz akımlar 800-1000A arasında olduğuna göre trafonuz %35-45 arasında yüklenmekte. 700-750 kva’lık bir talep güç mevcut, 400-450 kvar’lık bir kompanzasyon şuanki yükünüzün maksimum değeri için yeterli.  30+60+60+60…. Lık dizilimle 12 kademeniz olduğuna göre toplam 690kvar’lık sisteminiz var. Rölenin en fazla 6-7 kademe alması hesabımıza göre normal görünüyor.
Yapmanız gerekenler ;
1-şuanki kondansatör kademe güçleriniz talep gücünüze göre yüksek. Bu yüksek kondansatör kademe güçleri ile istenen değerleri stabil olarak sağlamak zor. Şu an için ihtiyacınız olan 450 kvar ‘lık toplam gücü 20kvar-40kvar-40kvar-…. Olarak toplamda 460kvar olarak sağlamanız doğru olacak(Yükünüz artmamak koşulu ile) yükünüz artacaksa kontaktör amperajlarını 40kvar-80kvar-80kvar olarak tam yüke göre tasarlayıp grupları paralel olarak alarak (40kvar’ı 20+20  80 kvar’ı 40+40 şeklinde) sadece sigorta amperajlarını değiştirerek 20kvar-40kvar-40kvar ….olarak sisteminizi şuanki yük miktarınız için rahatlıkla kullanabilirsiniz.
2-Madde 1’de bahsettiğiniz komple sistem revizyonu bana kısa vadede ne yapabilirim derseniz ilk grubu 15kvar diğerleri 30kvar’a indirmenizi tavsiye ederim mevcut 60kvar’lık gruplarınız 30kvar+30kvar şeklinde ise eğer.
3-Kondansatör akımı %70 altına indiğinde değiştirilmesi gerekir. Bu kondansatörlerinizi değiştirmeniz anlamına gelirki bu bağlamda yeni sistemin kurulumu için madde1’deki tavsiyelerim geçerlidir.
4-1600 KVA için sabit kondansatör grubu değeri 50kvar’dır. Trafo sargılarından doğan endüktif yükün kompanzasyonu için sürekli devrede olmalı.
5-Ölçü grubu akımtrafolarının class değeri 1’dir. Kompanzasyon için kullanacağınız akım trafosu değerleri class:0,5 olmalıdır. Ampermetrelerin bağlı olduğu akım trafolarını kullanmamalısınız.
6-Akım trafosu değeri yük akımına ne kadar yakın olursa o denli sağlıklı sonuç alırsınız. Aradaki fark büyüdükçe akım trafosu sağır kalır.Senin değerlerin için fazla sorun teşkil etmez %10 ve altı için sıkıntı olur.
7-Son olarak röle ayarlarınızı büyük bir hassasiyetle yapmanızı tavsiye ederim.
 
genç arkadaş verdiğin bilgiler için çok teşekkür edrim. son parağrafı 30 kVar sabit kondansatör konusunu biraz daha açarmısın.
 
Hakan bey çok yararlı bilgiler vermişsiniz.Öncelikle bir ekleme yapayım.Elimdeki kondansatörler 10 kVar.Bunlardan 60 kVar lık grup oluşturmuştum.Tesisin ilk kurulumunda röle 7 çıkışlıydı.Bu 60kVar gruplardan gruplar iki ayrı kontaktörle röle çıkışına bağlıydı.Yani her kademede 60+60 =120 kvar dı.İlk grup 30+30=60 kvar dı.röleyi 12 kademeli ile 30+60+60 şekline getirmiştim. Verdiğiniz bilgilerden anladığım kadarıyla grupları biraz daha küçültmem gerekiyor.20+40+40.. gibi.Ve de akım trafosundan önce devreye sabit kondansatör grubu bağlamalıyım.Röle ayarları demişsiniz devreye kademe alma süresi bende minimum 7 saniye şu anda o değerde.onun dışında birşey yapabilirmiyim .Değerli bilgilerinizi ve tecrübelerinizi bizimle paylaştığınız için size ve tüm katılımcılara canı gönülden teşekkür ediyorum.Ellerinize sağlık.
 
Kompanzasyon sisteminin özü ihtiyaç olan kapasitif reaktif gücün gruplara en uygun şekilde dağıtılması hususudur.
Kompanzasyon sistem dizaynı 1-1-1..... yada 1-2-2-2.... şeklinde yapılır. Önemli olan fark kondansatör gücüdür  20+40+40.... şeklindeki tasarımda hassasiyet 20 kvardır. 30 kvarlık endüktif yük devreye girdiğinde röle önce 20kvar'lık ilk grubu alır yetmediği için 40kvar'lık ikinci grubu alır fazla geldiği için 20kvar'lık ilk grubu devreden çıkartır ama hala 10kvar kapasitiftedir. Sistem ayardeğerlerine göre röle sadece 20kvar'da alabilir ama buseferde sistem 10kvar endüktifde kalır.
Mademki grupların 10kvar'lık kondansatörlerin paralellenmesi ile sağlanmış o zaman fark gücünü 10kvar yaparsan 10-20-40-40-40 şeklinde gruplarını dizerek 10 kvar hassasiyetle kompanzasyon sağlamış olursun.
Bahsetmiş olduğum hassasiyet ayarlanan cosfi değerini yakalamada altın anahtardır. Genelde kompanzasyon problemlerinin çoğunun özünde bu sıkıntı yatar. Röle ayarları markasına göre farklılıklar gösterir.Akım trafosu değeri,C/k değeri,kademe alma süresi,çalışma programı v.b rölenin prospektüsünü iyi oku ve tek tek uygula.Saygılarımla...

sn edremit çok güzel bir açıklamada bulunmuş (aşağıda) kendisine bu önemli açıklamasından dolayı teşekkür ederim +pop.
 
Gerçi Hakan Bey yazısının sonunda bahsetmiş ama önemli olduğu için biraz daha açıklanmasında fayda gördüğüm bir konu var.
Akım trafolarınız 2500/5, dönüştürme oranı 500 yani geçen akımı 500 de bir'e düşürecek. Rolelerin kullanma klavuzunda hissedebilecekleri en düşük akım yazar ve genelde 50 mA dir. 10 kVAR kondansatör 14-15 A civarında akım çeker 15/500=0,03 A yani 30 mA bu da: bu akım trafoları ile 50 mA lik bir role için 1 kademeye konulacak 10 kVAR lık kondansatörün hiç bir değer taşımayacağı anlamındadır.
 
Ustaların sözünün üstüne çırağın konuşması pek uygun olmaz ama:
sonerbal ' Alıntı:
Sayaç Orta gerilimde.
sonerbal ' Alıntı:
Ve de akım trafosundan önce devreye sabit kondansatör grubu bağlamalıyım.
Trafonun 50kVAr'lık sabit kondansatörü yoksa veya kapasitesi azalmışsa, sayaç orta gerilimden ölçüm yaptığı için trafonun şebekeden çektiği indüktif reaktif gücü görür ve yazar.
Rölenin akım trafosundan önce, trafoda enerji varken çalışacak bir sabit kondansatör bağlayın. %21 değerini azaltacaktır.
 
İlgilenen tüm arkadaşlara Hakan beye, Sn.Edremit'e ve genç arkadaşa sonsuz Teşekkürler.Aklımdaki bu konuyla ilgili tüm sorulara çok net cevaplar verdiniz.Kondansatör siparişi verdim.Trafo çıkışına sabit grup bağlayıp , kademe dizilişini 20+40+40.+40.....şeklinde yeniden uygulayacağım.zayıflayan kondansatörleri yenileri ile değiştirip bir kaç gün sonra inşallah yeni durumu da sizinle paylaşacağım.Saygılarımla...
 

Forum istatistikleri

Konular
130,070
Mesajlar
932,774
Kullanıcılar
453,066
Son üye
ahmet sütsever

Yeni konular

Geri
Üst