1600 kva lık 2 adet trafo paralel bağlamada sorun

SGENCER

Üye
Katılım
8 Nis 2009
Mesajlar
36
Puanları
1
6,3/0,5 kv 1600 kva lık 2 adet trafo sekonder kesicilerinden paralel bağlanınca iki trafonun akımları eşit olması gerekirken biri 92 amper diğeri 25 amper çekiyor.sebebi ne olabilir lütfen yardımı olurmusunuz.
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Otomatik sigorta bulunduğu devreyi yüksek akım ve kısa devre akımlarından koruyan bir anahtarlama elamanıdır.
Şebeye yakın olan daha fazla yüklenir. Bunun için Besleme kablosunun boyutunu eşit ve aynı kesitlerde olmasını sağlarsanız eşit değere yakın akım çektiklerini görürsünüz.
 
kısa devre empedans değerleri farklı ise (Uk) trafolar dengeli yüklenmez. trafoları paralel bağlar iken aynı güçte aynı Uk da olması tavsiye edilir. tabiki toleranslar vardır. fakat en iyisi eşit güç eşit kademe eşit Uk dır.
 