1600 kva lık 2 adet trafo paralel bağlamada sorun

SGENCER

Üye
Katılım
8 Nis 2009
Mesajlar
36
Puanları
1
6,3/0,5 kv 1600 kva lık 2 adet trafo sekonder kesicilerinden paralel bağlanınca iki trafonun akımları eşit olması gerekirken biri 92 amper diğeri 25 amper çekiyor.sebebi ne olabilir lütfen yardımı olurmusunuz.
 
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Şebeye yakın olan daha fazla yüklenir. Bunun için Besleme kablosunun boyutunu eşit ve aynı kesitlerde olmasını sağlarsanız eşit değere yakın akım çektiklerini görürsünüz.
 
kısa devre empedans değerleri farklı ise (Uk) trafolar dengeli yüklenmez. trafoları paralel bağlar iken aynı güçte aynı Uk da olması tavsiye edilir. tabiki toleranslar vardır. fakat en iyisi eşit güç eşit kademe eşit Uk dır.
 
çok teşekkürler .saygılar.
 