Ayrıca Yağlı tip trafolarda kısa süreli olarak %10 güç aşımı yapılabilir. Hatta aktif soğutma (fan) varsa artış %20-30'a çıkabilir. Tabi trafonun hiçbir sorunu olmadığını varsayıyorum.
Meslektaşlarıma tavsiyem; Tesisten çekilen gücünüzü trafo gücünüze asla yaklaştırmayın. Sınır değerlerde oynamayın, olduya kompanzasyon devre dışı kaldı olduya bir kısa devre oldu koruma elemanı açana kadar pik yaptı,dengesiz yüklenme sıkıntısı v.s. nedenler... sınır değerler her zaman problemdir çekilen gücünüz trafo gücünün %80'lerinde gezmesi idealdir.
Size bu konuyla ilgili bir anımı anlatayım;
Sene 2000 Kocaelide bir fabrikada Elektrik Bakım şefiyim, trafodan çekilen yük trafo gücüyle kafa kafaya,ampermetreler scalanın sonuna vuruyor. Tavalarda kablolar üstüste 4-5kat bu şekilde göreve başladım. Hemen Teknik müdüre güç artışı yapmamız gerektiğini belirttim fabrika gelişeceği için ilave üniteler açılacağından bus-bar sistemine geçmemiz gerektiğini aksi taktirde yeni üniteleri besleyemeyeceğimizi belirttim. Herhangi bir cevap gelmedi akabinde kompanzasyon yönetmeliği çıktı proje revizyonu istendi TEDAŞ'dan projeyi çizdim ancak kurulu güç trafo gücünün 3,5katıydı talep gücüde trafo gücü değerinde. Bu şekilde projeyi imzalamayacağımı belirttim bana güçleri eksik göstermemi emrettiler dalgamı geçiyorsunuz dedim ISO belgesi var firmada hangi makinanın hangi tarihte tesise girdiği belli idam fermanımımı imzalayacağım dedim. Teknik müdür durumu genel müdürle konuşacağını söyledi.1hafta sonra(5aylık bir çalışmanın ardından) sepetlediler 6ay-8ay kadar sonra bana haberi geldi trafo patlamış düzmece bir raporla kılıfına uydurmuşlar tabii olayı.