fahri bey 1400-1500 demişsiniz bunu matematiksel olarak nasıl hesap edebiliriz acaba tşk.
3 Fazlı Trafolarda görünür güç formülü tekdir.
S=1,732xUxI
Bu formülümüzde trafo primer gerilim değerini koyarsanız primerden tam yükte çekilen akımı, sekonder gerilimini koyarsanız sekonderden tam yükte çekilen akımı bulursunuz bunu 1,6 katı ile çarpıp bir üst standart O.G. sigorta amper değerini bulursunuz.
6 no'lu mesajınızda primer geriliminin 36kv olduğunu söylemişsiniz
Şebeke 34,5kV'tur sekonderide 0,4kv kabul edersek.
Primer taraf;
I= 1600000/(34500x1,732)
I= 26,77A x 1,6 = 42,83A standartta 50A yakın olduğundan 63A uygundur.
sekonder tarafı hesaplarsak;
I= 1600000/(400x1,732)