Yaklaşık 500 kwx2 1000 kw yük olan trafoda kompanzasyon şalteri 1600 olacaktır.cosfi 0,95 ve üzerinde sorunsuz çalışır diye hesapladm fakat bu gibi bir durum sıkıntı yaparmı 2000 A lik tmş ile değiştirme durumu illaki gerekirmi?
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
1000 kva trafoda,yaklaşık 500 kvar kompanzasyon olduğunu düşünsek,şalterden geçen
akım 750 amp. civarında olması gerekir.1600 amp. şalter,hiç sorunsuz çalışması gerekir.
2000 amp. şalter kullanmanız gereken bir durum yoktur.1600 amp. şalterle,1000 kvar kon-
dansatör bile çalıştırılabilir.
Yaklaşık 500 kwx2 1000 kw yük olan trafoda kompanzasyon şalteri 1600 olacaktır.cosfi 0,95 ve üzerinde sorunsuz çalışır diye hesapladm fakat bu gibi bir durum sıkıntı yaparmı 2000 A lik tmş ile değiştirme durumu illaki gerekirmi?
1335kVA yük cosQ=0,75 kabulüyle 1000w aktifgüç'e karşılık gelir. CosQ'yu 1 yapabilmek içinde 880kVAr kompanzasyona gerek vardır. 880KVAr ise 1270A nominal akım çeker T.M.Ş amperajı 1600A'dir.
1600kVA trafonun ana şalteride 2500A'dir.
Yaklaşık 500 kwx2 1000 kw yük olan trafoda kompanzasyon şalteri 1600 olacaktır.cosfi 0,95 ve üzerinde sorunsuz çalışır diye hesapladm fakat bu gibi bir durum sıkıntı yaparmı 2000 A lik tmş ile değiştirme durumu illaki gerekirmi?
Sn Dinamik soru soran arkadaşın mesajını iyi okumamışsınız !
Türkmilleti olarak okuma özürlü bir toplumuz maalesef. Gazete,okumayız,kitap okumayız, verilen soruyu okumayız,yönetmeliklerimiz,mesleki yayınları okumayız. O onu dedi bu bunu dedi falan filan...
1335kVA yük cosQ=0,75 kabulüyle 1000w aktifgüç'e karşılık gelir. CosQ'yu 1 yapabilmek içinde 880kVAr kompanzasyona gerek vardır. 880KVAr ise 1270A nominal akım çeker T.M.Ş amperajı 1600A'dir.
1600kVA trafonun ana şalteride 2500A'dir.