1600kva trafoda sınır bi durum

Yine aynı problem yazılanı iyi okumama !

Kardeş;
Phase arkadaş sanırım 880kVAR dan nasıl 1270A bulduğunu soruyor, o yüzden cosQ 1 mi diye sormuş.
Aslında ben de soracaktım :)
Kompansasyon sisteminde cos fi=0 olur.
880kVAR=880kVA
880000/(1,732x380)=1337A olmazmı?
 
Son düzenleme:
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Kardeş;
Phase arkadaş sanırım 880kVAR dan nasıl 1270A bulduğunu soruyor, o yüzden cosQ 1 mi diye sormuş.
Aslında ben de soracaktım :)
Kompansasyon sisteminde cos fi=0 olur.
880/(1,732x380)=1337A olmazmı?

Kompanzasyonu cosq hedefini 1 yapmak için hesaplarız dolayısıyla hedefcosq=1 burda sorun yok. Kondansatör nominal gerilimi 400V'tur üzerinde yazan kvAr değeri 400V içindir bu nedenle 380V koyup hesaplayamazsınız. Kompanzasyon üniteleri zaten ana pano yanındadır kendisine ait trafosu olan tesislerde 400V'tur olmayanlarda 380V bu durumda uygulamada kapasite kaybı olur ancak hesapta 380V yazamazsınız.
Kondansatörlerin çektiği akımları belirten katalogları incelerseniz demek istediğimi daha net anlayacakasınız. Tesisin özelliklerini sistemi iyi bilmeden yorum yapmanın sakıncalarına bir örnektir.
 
Şahin bey;
Sistemi incelemeden yorum yapmak dediniz de aklıma geldi, kondansatör üzerinde yazan nominal gerilim 400 volt demişsiniz.Benim kondansatörlerimde Un 480 volt yazıyor. Belki arkadaşımızın sistemindeki kondansatörler de öyledir? Belki de kondansatörlerin gerilimi yükseltmesinden kaynaklanıyordur.Bir de, reaktör kullanılan sistemlerde, gerilim daha da artıyor. Bu yüzden, sizin yazdığınız da biraz ezbere oluyor. Hem biz hem meslektaşız, hem forumdan dolayı arkadaşız denilebilir, aramızda 20-30 voltun lafı mı olur :)
 
Şahin bey;
Sistemi incelemeden yorum yapmak dediniz de aklıma geldi, kondansatör üzerinde yazan nominal gerilim 400 volt demişsiniz.Benim kondansatörlerimde Un 480 volt yazıyor. Belki arkadaşımızın sistemindeki kondansatörler de öyledir? Belki de kondansatörlerin gerilimi yükseltmesinden kaynaklanıyordur.Bir de, reaktör kullanılan sistemlerde, gerilim daha da artıyor. Bu yüzden, sizin yazdığınız da biraz ezbere oluyor. Hem biz hem meslektaşız, hem forumdan dolayı arkadaşız denilebilir, aramızda 20-30 voltun lafı mı olur :)

Evet aynı şeylerden bahsediyoruz bende onu ima etmeye çalıştım. Soruyu soran arkadaş sorununu ne kadar detaylı anlatırsa o kadar net ve tam çözümlere ulaşır. Ben yapılan yanılgıya değindim katlogdaki akım değeri kondansatör gerilim değerine göre verilir dolayısıyla gerilime göre sisteme vereceği kapasitif reaktif güç değişir biz bu değeri sabit alıp 380V koyarsak ve bir akım değeri bulursak yanılırız dedim.
Cümlemin sonundada sistemi tanımadan bilmeden yorum yapmanın doğru olmadığını belirttim. Siz ne gibi anlamlar çıkarmak istediniz bu cümlelerden anlayamadım biraz kıskançlık kokuları alıyorum sanki :) Amacımız burda hataları düzeltmek sidik yarışına girmek değil !
Sn phase derdini tam anlatırsa sizide 480V ve reaktör fantazilerinden kurtarmış olacaktır :)
 
Neyinizi kıskanacağım, onu anlamadım. sistemi incelemeden yorum yapmak doğru olmaz demişsiniz. Sonra da, kondansatör gücü 400 volt üzerinden hesaplanır diye, kesin bir hüküm belirtmişsiniz. Ben de, bunu söyleyemezsiniz diyorum, ve reaktörlü sistemden, veya kendi kullandığım kondansatörlerden örnek veriyorum. Arkadaş, mesajında, 380 volt üzerinden hesap yapmış. Siz de olmaz 400 volt demişsiniz. Ben de, hayır olmaz 480 volt da olabilir, bakmak lazım demişim. Sizinki sidik yarışı değil de, benimki mi sidik yarışı oluyor?
 
sayın sahın ; sayın mustafa sıze forum kurallarını hatırlatırım
 
Neyinizi kıskanacağım, onu anlamadım. sistemi incelemeden yorum yapmak doğru olmaz demişsiniz. Sonra da, kondansatör gücü 400 volt üzerinden hesaplanır diye, kesin bir hüküm belirtmişsiniz. Ben de, bunu söyleyemezsiniz diyorum, ve reaktörlü sistemden, veya kendi kullandığım kondansatörlerden örnek veriyorum. Arkadaş, mesajında, 380 volt üzerinden hesap yapmış. Siz de olmaz 400 volt demişsiniz. Ben de, hayır olmaz 480 volt da olabilir, bakmak lazım demişim. Sizinki sidik yarışı değil de, benimki mi sidik yarışı oluyor?

Kompanzasyonu cosq hedefini 1 yapmak için hesaplarız dolayısıyla hedefcosq=1 burda sorun yok. Kondansatör nominal gerilimi 400V'tur üzerinde yazan kvAr değeri 400V içindir bu nedenle 380V koyup hesaplayamazsınız. Kompanzasyon üniteleri zaten ana pano yanındadır kendisine ait trafosu olan tesislerde 400V'tur olmayanlarda 380V bu durumda uygulamada kapasite kaybı olur ancak hesapta 380V yazamazsınız.
Kondansatörlerin çektiği akımları belirten katalogları incelerseniz demek istediğimi daha net anlayacakasınız. Tesisin özelliklerini sistemi iyi bilmeden yorum yapmanın sakıncalarına bir örnektir.

Olayı çarpıtmakta üzerinize yok mustafa bey !
Piyasadaki standart kondansatörlerin nominal gerilim değeri 400V'tur. 10kVar 15A çeker diye belirtir nominal gerilimi 380V olan standart üç fazlı kondansatör yoktur bunu anlatmaya çalışıyorum. Dolayısıyla 400V-10kVar-15A'lik kondansatörde 10kVAr kondansatör gücünü alıp gerilim yerine 380V koymak mantık hatasıdır anlayabildiniz mi? Çünkü bu kondansatör 380V'ta 10kVAr kapasitif reaktif güç vermez. Yapılan bu mantık hatasını düzeltmek istedim ancak siz bunu anlamadığınız gibi açıklamamda üzerinde yazan kelimelerini kullanmama rağmen olayı ters bir noktaya çekip dalga geçtiniz bende size bu nedenden ötürü -pop verdim olay bu kadar basit ve nettir.
Sn Gezer77 forum kurallarını sizden iyi bilirim uyarınız için teşekkürler.Bugün nedense hiç olmadığım kadar kibarım :D
 
Haklısınız iki adet trafo gücü olduğunu düşünmüşüm okuduğumdan, özür..
Sorunun cevabına gelince, 0,8 den 0,95 e yükseltmek için 330 kvar gibi bir kompanzasyon yapmalısınız, 0,8 den 1 e yükseltmek içinde 750 kvar kompanzayon yapmalısınız, dolayısı ile 1150 ampere yakın bir TMŞ gerekli, bu durum için mevcut TMŞ işinizi görür.
 
Sn toncay, bir çok yöntemle kapasite artışına gidebilirsiniz, öncelikle artışın büyük miktardamı yoksa kısmi bir atrış mı olduğunu bir ölçüm ile ortaya çıkarmalısınız. Sonrasında mevcut panoya ilavemi yoksa yeni bir sistem mi ilave edeceğinize karar verebilirsiniz.
Bay dinamik merhaba hastanede daha önce yapılan kompanzasyon ek yük geldiginden dolayı şu anda yetersiz yeterli hale getirmem için ne yapmalıyım.

Bide bu gibi durumların sürekli çözümü ne?
 
Haklısınız iki adet trafo gücü olduğunu düşünmüşüm okuduğumdan, özür..
Sorunun cevabına gelince, 0,8 den 0,95 e yükseltmek için 330 kvar gibi bir kompanzasyon yapmalısınız, 0,8 den 1 e yükseltmek içinde 750 kvar kompanzayon yapmalısınız, dolayısı ile 1150 ampere yakın bir TMŞ gerekli, bu durum için mevcut TMŞ işinizi görür.

420 olacak kardeş.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,070
Mesajlar
922,991
Kullanıcılar
451,350
Son üye
25Dadaş25

Yeni konular

Geri
Üst