Birde mevzuya uzak biri olarak yorum yapayım o zaman :
1- 30 kV ve 22,8 kV değerleri ancak sargılarda oluşabilecek izolasyon delinmesinde yağdan yağ kazanına oradan toprağa akacak kısa devre akımının boyutunu belirler . Bu mevzuda ramazan topu gibi sallamak yerine bence üretici firma ile görüş alışverişine girmenizi tavsiye ederim.
2- Kapalı devre bir sistem için 18 lt kayıp bence fazla ; illaki bir yerlerde kaçak olmalı bence kontrol edin .
3- Bu madde hakkında yorum yazdım.
4- Trafo izolasyon direnci hangi komponentlerden oluşuyor ? Sargı izolasyon direnci + Yağ izolasyon direnci = Toplam izolasyon direnci . Buna göre düşünüp yorum yapmak lazım bence .