Merhaba;
Bakımını yaptırmış olduğumuz 1600kva trafoya ait raporu ekte bulabilirsiniz.
1-Trafonun yağ delinme gerilimi sınır değer olan 30kV'un altında 22,8kV.
2-Trafoda son bir yıl içerisinde yaklaşık 18 lt lik yağ eksilmiş.Gözle görünür bir kaçak yok.
3-Trafonun sargı kayıpları sınır değer olan 17kw a çok yakın(16,990kw)
4-Yağ delinme gerilimi düşük iken trafonun yalıtım direnci yüksek.Yağda nemlenme bozulma v.s. gibi sebepten ötürü yağın yalıtımı düşük ise bunun yalıtıma etkisi olmaz mı?
5-Firma önerisi yağa tretman yapılması yönünde.Benim kafama takılan şey ise şu
yağın özelliğini kaybetmesi sargı kayıplarının bir sonucu mu sebebi mi?Yani tretman bir çözüm mü yoksa kaçınılmaz sonu erteleyecek mi?
Değerli yorum ve görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.
Bakımını yaptırmış olduğumuz 1600kva trafoya ait raporu ekte bulabilirsiniz.
1-Trafonun yağ delinme gerilimi sınır değer olan 30kV'un altında 22,8kV.
2-Trafoda son bir yıl içerisinde yaklaşık 18 lt lik yağ eksilmiş.Gözle görünür bir kaçak yok.
3-Trafonun sargı kayıpları sınır değer olan 17kw a çok yakın(16,990kw)
4-Yağ delinme gerilimi düşük iken trafonun yalıtım direnci yüksek.Yağda nemlenme bozulma v.s. gibi sebepten ötürü yağın yalıtımı düşük ise bunun yalıtıma etkisi olmaz mı?
5-Firma önerisi yağa tretman yapılması yönünde.Benim kafama takılan şey ise şu
yağın özelliğini kaybetmesi sargı kayıplarının bir sonucu mu sebebi mi?Yani tretman bir çözüm mü yoksa kaçınılmaz sonu erteleyecek mi?
Değerli yorum ve görüşleriniz için şimdiden teşekkür ederim.