160KW fabrika için kablo kesiti hesabı yardım?

değişik sitelerden Kablo kesiti hesaplama için formül araştırdım çok komik sonuçlar çıkıyor..
300 kw lık bir panoya kaçlık Kablo beslemesi çekmeliyim. mesafe 50metre..
standart bir formül yokmu memlekette..?
 
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
50 mt için gerilim düşümü hesabı yapmaya lüzum yok.Akım yoğunluğuna göre hesap yapılması yeterlidir.300
kw ın tamamını kullanacağım diyorsanız ve bu panodan yüksek güçlü motorlar çalışacaksa,yaklaşık 600 am-
per akım çekilecek demektir.600 amper için 2 adet 4x kablo olabileceği gibi n sayıda 1x kablo olabilir.600 am-
peri 2 adet kablo ile taşıdığımızı ( NYY yeraltı ) her kablodan 300 amper geçecek demektir.4x95 kablonun akım taşıma kapasitesi 280 amper sınır değerdedir.Bu durumda,en sağlıklısı 2 adet 4x120 mm2 kablo kullan-
maktır.Bu kesitteki kabloyu,toprak yerine yerüstündede ! kullanabilirsiniz.Hesabı,gerilim düşümüne göre yap-
maya çalıştığınızda,tabiki komik rakamlarla karşılaşırsınız.Aslında,o hesabı yaptıktan sonra,bu hesaplada tah-
kikini yapmak gerekir.100-150 mt. mesafeler için,akım taşıma hesabı yapmak yeterlidir.Panodan beslenecek
yükün tamamı motor karakterli ise,ayrıca bir kompanzasyon sistemi kurmanızda gerekir.
 

Forum istatistikleri

Konular
129,080
Mesajlar
923,073
Kullanıcılar
451,371
Son üye
yokedici.2001

Yeni konular

Geri
Üst