arkadaşlar bir fabrikanın kuwwet hattı için 1650 a busbar döşeyeçegim
makina beslemeleri busbardan tali panolar ile olaçak benim sorunum şu
1650 a 600 kw olan bu hattı kaçlık kabloyla beslemeliyim? lütfen bilgisi olan arkadaşlar çewap yasınlar
 
syn fatissa kablo kesitleri akım şemasına baktıgımızda
240mm2 bır kablonun 480 amper (havada)
120mm2 bır kablo (boru icerisinde bir yada daha fazla kablo ) 250 amper
(havada) 310 amper
bu değerleri görüyoruz.kullanmak istediğin kablo kesitine göre burdan hesap yapabılırsın.iyi calısmalar
 