18 bit adc problemi

Kullandığınız dirençlerin hata töleransları nedir? %1 ve altında kullanmanız lazım
 
Entegrenin 3 ve 5 bacakları arasına direkt 1-10uf arasında kondansatör bağlayin, multilayer seramik veya tantal. Elektrolitik iyi sonuç vermez
 
Dirençleri kaldırıp direk güç kaynağına bağladım kondansatör değişikliklerinide yaptım ama değişen bişey yok kafayı yememek elde değil.
 
Entegrenin için de kanalları okumak için multiplexer var. Ve her bir kanal geçişi için delay girmeniz gerekli. Bu delay çok düşük veya çok yüksek olursa hataya sebep olur. Kanal geçişleri için delay değeriniz nedir?
 
tek kanal kullanıyorum saniyede bir okuma yapıyorum hayli hayli yeterli.
 
Boştaki kanalların tümünü gnd'ye çekmeyi deneyebilirsiniz o zaman. Bu entegre yi zamanında bende kullanmıştım ama farklı bir sorunla karşılaşınca kullanmayı bırakmıştım.

Benim başıma gelen, adc girişinde gerilim varken, entegrenin beslemesi kapatılıp açıldığında, entegre bildiğiniz yanıyordu.
 
Siz aslında vdd voltajını ölçüyorsunuz. Vdd yerine bir voltaj referansı kullanın .
Vdd yi bir voltaj regulatörü üretiyor muhtemelen . Isındıkça vdd düşüyor olabilir.
 
Bence 18 bit adc için okunan o değerler çok iyi. Şaşırdım dogrusu
 
low pas filter + farklı bir güç kaynağından besleme + güç kaynağına kondansatörler ekleme sonucu eskisine nazaran value düşümü çok yavaşladı.ama tamamen düzeldi diyemem. hatta bazen değer düşümü değil değer yükselmesi bile oluyor .Adc illaki dalgalanmalar ile karşılaştım Sizlerde karşılaşmışsınızdır.Fakat burada hatanın lineer olması ve giderek artması enteresan.

örnek değer:

Value: 14990
Value: 14990
Value: 14991
Value: 14991
Value: 14991
Value: 14992
Value: 14991
Value: 14991
Value: 14992
Value: 14992
Value: 14993
Value: 14993
Value: 14993
Value: 14994
Value: 14994
Value: 14994
Value: 14994
Value: 14994
Value: 14995
Value: 14995
Value: 14995
Value: 14995
Value: 14995
Value: 14995
Value: 14995
Value: 14995
Value: 14995
Value: 14995
Value: 14996
Value: 14996
Value: 14995
Value: 14996
Value: 14996
Value: 14997
Value: 14996
Value: 14996
Value: 14996
Value: 14997
Value: 14997
Value: 14997
Value: 14996
Value: 14997
Value: 14997
Value: 14997
Value: 14997
Value: 14997
Value: 14997
Value: 14998
Value: 14998
Value: 14998
Value: 14998
Value: 14998
Value: 14998
Value: 14998
Value: 14998
Value: 14999
Value: 14999
Value: 14998
Value: 14999
Value: 14999
Value: 14999
Value: 14999
Value: 14999
Value: 14999
Value: 15000
Value: 14999
Value: 14999
Value: 15000
Value: 14999
Value: 15000
Value: 15000
Value: 15000
Value: 15000
Value: 14999
Value: 14999
Value: 15000
Value: 15000
Value: 15000
Value: 15000
Value: 15000
Value: 15000
Value: 15000
Value: 15001
Value: 15001
Value: 15001
Value: 15001
Value: 15001
 
Okumalar arası zamanı çok az değiştirin ve sonuca bı daha bakin
 