merhaba arkadaşlar elinizde daha önce bu pic i kullanmış olan varsa tmr0 modülü ile ilgili kısa bi sorum olacak...
tmr0 ı aktifleştirdikten sonra sayıcı olarak kullanılan TMR0L ve TMR0H arasındaki fark tam olarak nedir?
ve aktifleştirmek için registerlar INTCON=0xA0, T0CON=0xC4 uygun mudur?
yardımlarınızı bekliyorum...
 
TMR0L alt sekiz bit TMR0H ise üst sekiz bit manasında yani kullanacağın sayıcının kapasitesine göre bu registerlarda okuma yapacaksın. INTCON bit 5'i "1" ve TMR0 kesme bayrağı olan bit 2'i "0" yapman gerekiyor. T0CON bit 7 'i "1" yaparakta sayıcıyı aktif hale getirmelisin. Geri kalan ayarlar sistemine bağlı. TMR0 durum kontrolü için intcon bit 2 veya TMR0IF i kontrol etmelisin. Kolay Gelsin.
 