18KW LIK TALEP GÜCE KOMPANZASYON

speedok

Üye
Katılım
14 Eyl 2007
Mesajlar
49
Puanları
1
Yaş
40
18kw lık talep gücümüz kompanzasyon sistemi kurulacak cezaya girmemek için sistemde neler bulunması gerekir burası resmi kuruluş otomatik kumandalı merkezi kompanzasyon bataryası kullanmak yeterli olurmu??
 
Yardımcı olabilmemiz için tesis hakkında biraz daha bilgi vermelisiniz
 
tesisimiz 3 katlı normal ofislerin olduğu 10 adet bilgisayar,380V doğalgaz+pompa vb.. için 5kw güç tüketimi yani toplamda 18kw güç tüketimi olacak şekilde kompanzasyon yapmak istesek nasıl yapabiliriz?
 
11-12 kvar lık kompanzasyon yeterli olacaktır.
0,5 kvar 3 adet
1 kvar 2 adet
1,5 kvar 1 adet
2,5 kvar 2 adet
8 kademeli
 
malzeme listesi olarak listeleyebilirmisiniz uygulamaya yönelik olarak
 
5 kademe,7 kademe,8 kademe alternatifleriyle hassas kompanzasyon yapmanız mümkün değildir. Hassas kompanzasyon yapmanın püf noktası kademe sayısını yükseltip kademe gücünü düşürmekten geçer bu mantık kompanzasyon anayasasının 1.kuralıdır. Tavsiye edeceğim dağılım;
1- 0,5kVAr tek faz
2- 0,5kVAr tek faz
3- 0,5kVAr tek faz
4- 1kVAr tek faz
5- 1kVAr tek faz
6- 1kVAr tek faz
7- 1kVAr üç faz
8- 1kVAr üç faz
9- 1kVAr üç faz
10- 2,5kVAr üç faz
11- 2,5kVAr üç faz
12- 2,5kVAr üç faz

Entes RG3-12C kullanacaksanız 12.kademeyi en başa alınız.
 
5 kademe,7 kademe,8 kademe alternatifleriyle hassas kompanzasyon yapmanız mümkün değildir. Hassas kompanzasyon yapmanın püf noktası kademe sayısını yükseltip kademe gücünü düşürmekten geçer bu mantık kompanzasyon anayasasının 1.kuralıdır. Tavsiye edeceğim dağılım;
1- 0,5kVAr tek faz
2- 0,5kVAr tek faz
3- 0,5kVAr tek faz
4- 1kVAr tek faz
5- 1kVAr tek faz
6- 1kVAr tek faz
7- 1kVAr üç faz
8- 1kVAr üç faz
9- 1kVAr üç faz
10- 2,5kVAr üç faz
11- 2,5kVAr üç faz
12- 2,5kVAr üç faz

Entes RG3-12C kullanacaksanız 12.kademeyi en başa alınız.

arkadaşıma ek olarak 1 ADET 3X40A KOM.ŞALTERİ 3 adet 40/5 akım trafosu , 1x6-10-16A 27 ADET A.O.S. 3TF40 12 ADET KONTAKTÖR YETERLİ OLACAKTIR
 
arkadaşıma ek olarak 1 ADET 3X40A KOM.ŞALTERİ 3 adet 40/5 akım trafosu , 1x6-10-16A 27 ADET A.O.S. 3TF40 12 ADET KONTAKTÖR YETERLİ OLACAKTIR

Her zaman söylüyorum yine belirteyim emniyet için yangın riskini minimuma indirgemek için;
1-W otomat yerine bıçaklı Sigorta.
2-Normal kontaktör yerine kompanzasyon kontaktörü(+malzeme ömrü+ekonomi).
 
1. kademeyi büyük seç mesala 5 kvar daha iyi olur çevrim oranından dolayı
 