1kV izoleli şalter var mıdır?

Katılım
18 Ağu 2011
Mesajlar
4
Puanları
1
Yaş
38
Arkadaşlar 1kV izoleli otomatik şalter veya kompakt kesiciye ihtiyacım var. Fakat kataloglarda bulamadım. Eğer böyle bir ürün yoksa 12kV luk sigortali yük ayırıcılı OG hücresi koymam gerekecek. Bu hücreyi koymamın bir sakıncası olur mu?
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
sn.salihbarisunal,
Öncelikle önerim;üç faz simetrik kısa devre akımını hesaplamak gerekir.Hesaplanan
Kısa devre akım değerine göre 1140 V (ELİMSAN EVKT serisi) vakumlu kontaktör seçip,vakumlu kontaktörü kısa devre ve aşırı akım modülü olan koruma rölesiyle teçhiz ederek sorunu çözebilirsiniz.
iyi çalışmalar