Arkadaşlar 1kV izoleli otomatik şalter veya kompakt kesiciye ihtiyacım var. Fakat kataloglarda bulamadım. Eğer böyle bir ürün yoksa 12kV luk sigortali yük ayırıcılı OG hücresi koymam gerekecek. Bu hücreyi koymamın bir sakıncası olur mu?
 
sn.salihbarisunal,
Öncelikle önerim;üç faz simetrik kısa devre akımını hesaplamak gerekir.Hesaplanan
Kısa devre akım değerine göre 1140 V (ELİMSAN EVKT serisi) vakumlu kontaktör seçip,vakumlu kontaktörü kısa devre ve aşırı akım modülü olan koruma rölesiyle teçhiz ederek sorunu çözebilirsiniz.
iyi çalışmalar
kolay gelsin
 