1OO KW LIK İSYERI ICIN KOMPANZASYON

Katılım
25 Ara 2010
Mesajlar
24
Puanları
1
100 kw lık bır ıs yerı ıcın ne kadarlık bır kompanzasyon panosu yapmam lazım ve kapasıte degerlerı ne olmalıdır ve kac kademelı yapmalıyım??
 
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
63 kw ıle suanda beslenıyor fakat yetersız 100kw ya cıkarmak ıstıyruz.
 
Ekteki programdan yararlanabilirsiniz.
 

Ekli dosyalar

  • komp.hesap prog.1.rar
    343.3 KB · Görüntüleme: 172
sadece tecrübem olduğu için söylüyorum. genelde kurulu gücün %60-%70'i kadar kompanzasyon panosu tasarlanır.

100kw lık bir yere yaklaşık 70kvar kondansatöre ihtiyacı vardır derdim.

ama tabiki matematiksel hesaplarını yapınız ve ona göre dizayn yapınız.
 

Forum istatistikleri

Konular
128,917
Mesajlar
921,666
Kullanıcılar
451,082
Son üye
cccggg111

Yeni konular

Geri
Üst