mustafasoylu Üye Katılım 25 Ara 2010 Mesajlar 24 Puanları 1 11 Ara 2012 #1 100 kw lık bır ıs yerı ıcın ne kadarlık bır kompanzasyon panosu yapmam lazım ve kapasıte degerlerı ne olmalıdır ve kac kademelı yapmalıyım??
100 kw lık bır ıs yerı ıcın ne kadarlık bır kompanzasyon panosu yapmam lazım ve kapasıte degerlerı ne olmalıdır ve kac kademelı yapmalıyım??
fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye Katılım 5 Tem 2007 Mesajlar 5,843 Puanları 856 11 Ara 2012 #2 Nasıl bir işyeri,yükleriniz ne olacak ?
Konu Sah mustafasoylu Üye Katılım 25 Ara 2010 Mesajlar 24 Puanları 1 11 Ara 2012 #3 63 kw ıle suanda beslenıyor fakat yetersız 100kw ya cıkarmak ıstıyruz.
fahri yetiş Onursal Üye Onursal Üye Katılım 5 Tem 2007 Mesajlar 5,843 Puanları 856 11 Ara 2012 #4 Ekteki programdan yararlanabilirsiniz. Ekli dosyalar komp.hesap prog.1.rar 343.3 KB · Görüntüleme: 172
b a k u n Üye Katılım 10 Ocak 2012 Mesajlar 201 Puanları 1 Yaş 38 29 Eki 2013 #6 sadece tecrübem olduğu için söylüyorum. genelde kurulu gücün %60-%70'i kadar kompanzasyon panosu tasarlanır. 100kw lık bir yere yaklaşık 70kvar kondansatöre ihtiyacı vardır derdim. ama tabiki matematiksel hesaplarını yapınız ve ona göre dizayn yapınız.
sadece tecrübem olduğu için söylüyorum. genelde kurulu gücün %60-%70'i kadar kompanzasyon panosu tasarlanır. 100kw lık bir yere yaklaşık 70kvar kondansatöre ihtiyacı vardır derdim. ama tabiki matematiksel hesaplarını yapınız ve ona göre dizayn yapınız.