Arkadaşlar;
34.5 kV YG XLPE kablolarda 1 sn deki akım yoğunluğunun 145A/mm2 olduğunu duydum. OG kısa devre akımı 16kA ise, 16000/145=110mm2. Yani 120 mm2 kablo kullanabilirsin deniliyor. Teknik bir eleman olarak bunun doğru olup olmadığına bakmak isterim teknik açıklamaklarla.
Lakin bununla ilgili bir tabloya ya da çizelgeye araştırmalarım neticesinde rastlayamadım. Bu konuda bilgisi olan varsa tarafıma aktarırsa iyi olur.
kolay gelsin.