Isıtıcı dediğiniz bir kombiyse elbette kombi içinde oluşan bir kısa devrede yanındaki sigortası atar. Ancak kombi içinden gövdeye kaçak akım (Nötr veya fazdan toprak hattına yani kombi gövdesine) varsa o zaman panodaki 25 amperlik kaçak akım rölesi çok daha önce atacaktır. B tip sigorta C'ye göre daha geç atan tipte olup klima, kombi, vb. içinde demerajlı motorlar bulunan cihazlardan önce daha uygunudur, seçimi yanlış değildir. Ama 2 amper için 20 amperlik B20 oldukça fazladır. Daha düşük amperlisini yapan kişi bulamamış mı? Örneğin evimdeki 1040 watt.'lık inverter bir klimadan önce duvarda B10 otomat sigorta var bende, yani çektiği akımın yaklaşık 2 katı kadar fazlasıdır. Kolay gelsin.