arkadaşlar elimde 16 adet sıemens sınamıc 2,2 kw lık hız kontrol cıhazı var bunları sekizerli şekılde panoya monte edecem fakat 8 adet hız kontro cıhazın ayrı ayrı yerden kumanda edılecek . buraya kadar problem yok fakat 8 adet hız kontrol cıhazı tek bır trımpotle devrını arttıracam yanı aynı anda devırlerı artacak ve azalacak .sıstemı boyle çalıştıracak bır trımpot bağlantı şemasına ihtıyacım var üstadlara duyrulur .teşekkürler
Zaman rölesi bir diğer ifade ile zaman saati adı verilen sistem süresi belli olan bir aralıkta araya girmesi veya çıkması amaçlanan elektrik sisteminin kontrol edilmesinde kullanılmak için tasarlanmıştır.
İyi bir topraklama değeri sıfıra ohm'a yakın olan değerdir. Fakat her işte olduğu topraklamadada maliyetler önemli, onun için iyi bir topraklama değeri izin verilen değerler içinde olandır.
Olaya değişik bir acidan bakayim minik bir CPU alin 1 girisi olsun (direnc) ve 8 AO olsun ve cok basit programlayin.Girisine bakarak (potans baglayin) 8 AO cikis versin. Pahali cozum ama kesin cozum.
Selamlar
Her cıhazda, 0-10 volt DC cıkıs vardır. Ilk cıhaza poatnsıyometre ıle kumanda edın,
her bır cıhazda bır sonrakı cıhaza, kendı 0-10 volt cıkısından, dıger cıhazın 0-*10 volt potansıyoemtre cıkısına griş yapsın.
Her bır cıhazın hızlanma- yavaslama zamanlarını hasas ayarlayın.
İyi çalısmalar..
arkadaşım çokk teşşekur ederim .bı sorun daha var 16 adet hız kontrol var bunların 8 i semens sinamıc diyer 8 i datatürk markadır. pot bağlantısında numara farkı dışında bır fark varmıdır
Hayır termınal numaraları dısında sorun olacagını sanmam. Bahsettiğin ikinci cihazı görmedim, ama yenı nesıl her cıhazda, 0-10 V.cıkıs vardır
Cıhazların güç deverısnı bağlarken, her bırını sıra ile R_S_T olarak baglamanız panoda dengeli yük dağılımını sağlar..
Kolay gelsin..