2,2 kw lık sınamıc bir faz giriş 3 faz çıkışlı hız kontrol cıhaz sorunu

remenans

Üye
Katılım
2 Ocak 2009
Mesajlar
25
Puanları
1
Yaş
45
arkadaşlar elimde 16 adet sıemens sınamıc 2,2 kw lık hız kontrol cıhazı var bunları sekizerli şekılde panoya monte edecem fakat 8 adet hız kontro cıhazın ayrı ayrı yerden kumanda edılecek . buraya kadar problem yok fakat 8 adet hız kontrol cıhazı tek bır trımpotle devrını arttıracam yanı aynı anda devırlerı artacak ve azalacak .sıstemı boyle çalıştıracak bır trımpot bağlantı şemasına ihtıyacım var üstadlara duyrulur .teşekkürler:D
 
Olaya değişik bir acidan bakayim minik bir CPU alin 1 girisi olsun (direnc) ve 8 AO olsun ve cok basit programlayin.Girisine bakarak (potans baglayin) 8 AO cikis versin. Pahali cozum ama kesin cozum.
Selamlar
 
Her cıhazda, 0-10 volt DC cıkıs vardır. Ilk cıhaza poatnsıyometre ıle kumanda edın,
her bır cıhazda bır sonrakı cıhaza, kendı 0-10 volt cıkısından, dıger cıhazın 0-*10 volt potansıyoemtre cıkısına griş yapsın.
Her bır cıhazın hızlanma- yavaslama zamanlarını hasas ayarlayın.
İyi çalısmalar..
 
şemasınıda verirseniz cok sevinirim. ilgilendiğiniz için teşekkür ederim.
 
arkadaşım çokk teşşekur ederim .bı sorun daha var 16 adet hız kontrol var bunların 8 i semens sinamıc diyer 8 i datatürk markadır. pot bağlantısında numara farkı dışında bır fark varmıdır
 
Hayır termınal numaraları dısında sorun olacagını sanmam. Bahsettiğin ikinci cihazı görmedim, ama yenı nesıl her cıhazda, 0-10 V.cıkıs vardır
Cıhazların güç deverısnı bağlarken, her bırını sıra ile R_S_T olarak baglamanız panoda dengeli yük dağılımını sağlar..
Kolay gelsin..
 

Forum istatistikleri

Konular
130,746
Mesajlar
941,482
Kullanıcılar
454,376
Son üye
lowvoltage

Yeni konular

Geri
Üst