2 adet 37 kw lık motorum var

fatih2002

Üye
Katılım
23 Eki 2007
Mesajlar
1
Puanları
1
Yaş
39
selamün aleyküm arkadaşlar ben kompanzasyon panosu kuracağım 2 adet 37 kw lık motorum var bunun kompanze etmek istiyorum ne kadarlık kondansatör kullanmam gerekiyor
 
Topraklama ölçümü ister endüstriyel bir tesis ister bir ofis binası olsun her işletme için kritik bir öneme sahiptir.
Elektrik tesisatlarında seçilecek kablo kesiti genellikle kullanılacak güce göre çekilecek akımın hesaplanması ile belirlenmelidir.
Fatih 2002 arkadaşım.Münferit kompanzasyon yapabilirsin.Bu durumda motorun 750 d/d ise 13 kvar,
1000 d/d ise 12 kvar, 1500 d/d ise 11 kvar ,3000 d/d ise 10 kvar kondansatör bağlayabilirsin.Bu ra-
kamlar,genel rakamlar olup,motorun çalıştığı yüke ve motor kalitesine göre farklılık gösterebilir.Bu iti-
barla,ya ölçüm yaparak veya bu değerleri uyguladıktan sonra kontrol ederek sonuca ulaşabilirsiniz.
2008 den sonra uygulanacak tarifelerde bu rakamları yakalamak zor olacağından münferit kompanzas-
yon sizin için sağlıklı çözüm olmayabilir ( motorlarınız değişken yükte çalışıyor ise ).Üç kuruş tasarruf uğ-
runa,münferit kompanzasyon yerine,otomatik kompanzasyon yapmanızı öneririm.
 
25.53 kwr kondansatör uygulamalısın yükün sabit olduğu için 3 kademe yeterli olur
 