2 Adet Aydınlatma Gerilim Düşümü Sorusu

harikasınız , elinize ,beyninize yuregınıze saglık ,sımdı tam oturdu....
 
ha bu arada , neden 0.5 veya 0.875 aldık ...1000 e bolunmus ...kitapta yok sanki ,herhalde bu kısmı anlayamdım
 
son olarak , [4+1.025]*15 mi ? yoksa [4+ 1.025*15] mi ?
 
ha bu arada , neden 0.5 veya 0.875 aldık ...1000 e bolunmus ...kitapta yok sanki ,herhalde bu kısmı anlayamdım

Gerilim düşümü formülünde gücü kw cinsinden yazarız kitapta w cinsinden yazmışsa 1000 e bölmüştür dönüştürmek için
 
son olarak , [4+1.025]*15 mi ? yoksa [4+ 1.025*15] mi ?


%e = 0,0124 x L x P/s

motor yüklerinde gerilim düşümü %3'ü aşmamalıdır

%e=GERİLİM DÜŞÜMÜ
L=HAT UZUNLUĞU(METRE)
P=AKTİF GÜÇ (KW)
S=İLETKEN KESİTİ (mm2)

0,0124=BAKIR 3 FAZ İÇİN KATSAYI

0,074 =BAKIR TEK FAZ İÇİN KATSAYI
 
eyw ustadlar ,simdi cevap aynı cıktı ..siz direk katsayı yazmıssınız ..bende 200/(56*220^2) seklinde ...cevap aynı cıktı ...tsk ederim tekrar
 