Trafo Gerilim Düşümü

400 kw,her fazdan ! 200 amp. akım.Yanlış olan bişeyler var.
138 400 kva yük çıkıyor bu duruma göre . Hırçın bir ağabeyimiz harmonik olma ihtimali var diyor. Öyle sallamayın oradan façanızı alırım diye de ilave ediyor 😀
 
200 kw lık motorlar,hız kontrollu ve
giriş / çıkış filtreleri yoksa,Hırçın abi-
mizin ! görüşü araştırılmalı.Ancak,
bilgilenmek için,dişçi kerpetenine !
ihtiyaç var.
 

Ekli dosyalar

  • AL. XLPE 4X.pdf
    79.8 KB · Görüntüleme: 7
  • AL.PVC 4X.pdf
    88.7 KB · Görüntüleme: 3
400 kw,her fazdan ! 200 amp. akım.Yanlış olan bişeyler var.
Neden Sami Bey 200 kW motorumuz zaten çok rahat çekiyor bu akımı ve bu motordan 2 tane var elimizde
200 kw lık motorlar,hız kontrollu ve
giriş / çıkış filtreleri yoksa,Hırçın abi-
mizin ! görüşü araştırılmalı.Ancak,
bilgilenmek için,dişçi kerpetenine !
ihtiyaç var.
Bir tanesi yıldız üçgen diğeri Soft Starter ile devreye alınıyor
 
Motorunuz büyük seçilmiş gibi.Se -
bebi vardır heralde ! İkisi birden tam yükte çalışırkenki tam akımı alamadık ? İkisi 600 amper ve kab-
loda bahsettiğiniz sorun var ! 3 kablo için sorun olmaması gereken
akım.Benim ve diğer arkadaşların
bahsettiği konuları düşünün.Bu start şekli için,harmonik konusu
ihtimali yok.Kablolar Al. olduğuna
göre,pabuçlar ! , kablo uzunlukları ! ,kablo kalitesi gibi unsurlar ağırlık
kazanıyor.
 
Son düzenleme:
Motorunuz büyük seçilmiş gibi.Se -
bebi vardır heralde ! İkisi birden tam yükte çalışırkenki tam akımı alamadık ?
Sami Bey bu iki motor konkasörde çalışıyor ikiside İlk kalkışta 5 tonluk rotoru döndürmeye çalışıyor. Motor üçgene geçtiğinde ( Yani tam devrini aldığında) o rotorunda yardımı ile 110A ya kadar düşüyor ama taşlar makineye yüklendikce motor artık kendide güç harcıyor ve 300A bazen 350A kadar gidiyor ikisinde de durum aynı normalde çalışma akımları 150-250A arasında. Sami Bey hesapladiginiz gibi düşük verimde çalışmıyor motorumuz etiket değeri 337A
 
Her faz kablosunun aralarında bayağı bir mesafe olmalı.
Resimlerde kablo çapının iki katı denilmiş ama 200 amper olunca daha fazla mesafe olmalı.
Kablonun geçtiği yerlerde aynı şekilde metallerden de uzak olmalı.
Kaynak makinesi kablosunun yanında metal olursa kablolar dans etmeye başlıyordu. :)
 
Ne süredir çalışıyor bilmiyorum.O tip
tahrikte Y / ∆ yolverme kullanılmaz.
2x350 = 700 amp. max. dersek,kab-
lo seçimi yönünden bahsettiğiniz du-
rum olmaz.Motorlarınız Cl. 13 ! de -
ğilse,bi süre sonra ! ,motor sorunla-
rınız çıkacaktır mutlaka ! Böyle bir
kullanım içinde,trafonun 1000 kva
olarak seçilmesi veya,bu hal için,
startın sürücülü olarak seçilmesi da-
ha uygun olurmuş düşüncesinde -
yim.Softstarterinde,250 kw olarak
seçilmesi ! üreticilerince tavsiye edi-
len bir konudur.Şaşıp yanılır ! ikisi
aynı anda start edilise,trafoyu uçu-
rabilirsiniz,o da ayrı bir konu.
 
Ne süredir çalışıyor bilmiyorum.O tip
tahrikte Y / ∆ yolverme kullanılmaz.
2x350 = 700 amp. max. dersek,kab-
lo seçimi yönünden bahsettiğiniz du-
rum olmaz.Motorlarınız Cl. 13 ! de -
ğilse,bi süre sonra ! ,motor sorunla-
rınız çıkacaktır mutlaka ! Böyle bir
kullanım içinde,trafonun 1000 kva
olarak seçilmesi veya,bu hal için,
startın sürücülü olarak seçilmesi da-
ha uygun olurmuş düşüncesinde -
yim.Softstarterinde,250 kw olarak
seçilmesi ! üreticilerince tavsiye edi-
len bir konudur.Şaşıp yanılır ! ikisi
aynı anda start edilise,trafoyu uçu-
rabilirsiniz,o da ayrı bir konu.
Motorlara sırası ile yol veriyoruz Sami Bey yıldız üçgen olarak ayarlanmış ama dediğiniz gibi onada en azından Soft Starter ile yol verilmesi için uğraşıyoruz. Soft Starter lar 250KW seçiyoruz. Trafomuz 1000kva olursa gerilim düşümü yaşamayız demi şuan bu trafo üzerindeki yükümüz 550 kW ve trafomuz 630 kw
 

Forum istatistikleri

Konular
130,140
Mesajlar
933,518
Kullanıcılar
453,216
Son üye
alperennn3

Yeni konular

Geri
Üst