2 adet siğortayı / 1 adet siğortaya çevirmek uyğunluğu hakkında bilği istemi ?

arkaplan

Profesyonel Üye
Katılım
26 Şub 2011
Mesajlar
9,296
Puanları
2,956
Merhaba

Kullanılan siğortalar ve ampuller .

1.5 mm^2 ( aydınlatma ) kablo ile ( limyesi )

1 x 20 watt smd led lamba
3 x 10 watt smd led ampul

10 Amper piyasa C tipi siğorta kullanılmış
*******************************************
1.5 mm^2 ( aydınlatma ) kablo ile ( linyesi )

4 x 10 watt smd led ampul
4 x 10 watt smd led ampul
1 x 10 watt smd led ampul
18 metre şerit led x
5630 ( 8 cipli ) 12 volt / metre 300 smd led
( 29 Amper 100 - 240 volt ac arası çalışma
12 volt led driver )
Led trafo piyasa malı kullanılmış .

10 Amper piyasa C tipi siğorta kullanılmış
ve tüm siğortalar C tipi takılmış
Benim bildiğim daire tesisatı için tek klimaya C tipi takılır
********************************************************
Tüm siğortaları değiştirmek istiyorum
B tipi siğortalar elimde var .

Yukarıda belirtmiş olduğum AÇIKLAMA ile
2 adet 10 amperlik C tipi siğortayı çıkarıp
Yerine 1 adet 10 amperlik B tipi yapmak istiyorum .
( Takılacak siğorta )
SCHNEIDER Otomatik Sigorta B Tipi 1x10 iC60N Serisi 6kA
Takılması size uygunmudur .

Sebeb :
Daire siğorta panosunda yer açmam gerekli .
1.5 mm kablo linyeler olduğundan
16 amper siğorta takmak istemiyorum .

Teşekkürler .
Sağlıcakla Kalın.


 
Son düzenleme:
Linyeler ( priz ve aydınlatma ) 1,5 mm² değil 2,5 mm² olur , priz sortileri 2,5 mm² , aydınlatma sortileri 1,5 mm² olur . Yanlışınız olmasın üstad.

Merhaba
Resim gösterildi .
Ben mi yanlış gördüm acaba !!!

2rnnld.png

Kolay Gelsin .
 
bir aydınlatma linyesi maksimum 9 aydınlatma sortisinden oluşur. yani 1 aydınlatma sigortasına 9 sorti bağlanabilir.

aslında tali panolar %25 boş alan barındırmalıdır.

bu arada Under Ground üstad doğru söyler aydınlatma linyeleri 2,5 mm2 olmalıdır.
 
bir aydınlatma linyesi maksimum 9 aydınlatma sortisinden oluşur. yani 1 aydınlatma sigortasına 9 sorti bağlanabilir.

aslında tali panolar %25 boş alan barındırmalıdır.

bu arada Under Ground üstad doğru söyler aydınlatma linyeleri 2,5 mm2 olmalıdır.

Merhaba

Tamamda , gercekler bu
Sistemi yerinden oynatamıyorum ( borular ve buatlar olumsuz )
Gene sinirlendim .
Yanlış anlaşılmasın , dandik elektrikcilerden ve dandik i( su / elk / d.gaz / vs gibi diğer ) islerden bıktım kafayı yiyeceğim .

Gerçekler bunlar . saçmalıklar çok .
3 sorti ( buzdolabı priz + mutfak tezgah üstü priz + bulaşık mak . ) buat 1 linye 16 amper siğorta takılmış
1 linye ( ocaklı fırın piriz ) 16 amper siğorta takılmış
dahası var priz + aydınlatma beraber !!!
Zararın neresinden dönersem diyorum .

Yukarıdaki konu yazısı istinaden ek yazı :
Alternetif diğer durum .

1.5 mm^2 ( aydınlatma ) kablo ile ( limyesi )

1 x 20 watt smd led lamba
3 x 10 watt smd led ampul

10 Amper piyasa C tipi siğorta kullanılmış
***************************************
2.5 mm^2 ( priz ) kablo ile ( limyesi )

1 adet ocaklı priz

16 Amper piyasa C tipi siğorta kullanılmış

********************************************

Alternetif diğer durum .

Elimde aşağıdaki siğorlardan var .
Bende mecburiyetten sende saçmalıyorsun diyeceksiniz .
Priz 16 amper C tipi siğorta + Aydınlatma 10 Ctipi amper siğorta birleşimi .
SCHNEIDER Otomatik Sigorta B Tipi 1x16 iC60N Serisi 6kA
Takılması size uygunmudur .

Kolay Gelsin .
 
Kısa devre kesme kapasitesi yüksek olan sigortaların fiziksel boyutları markaya göre değişiklik gösterebilmektedir. 6 kA serisi Sigorta kullanırsanız ev tipi sigorta kutusunun kapağını kapatamayabilirsiniz.
 
Şöyle bir madde var Elektrik iç tesisleri yönetmeliğinde :
Priz devreleri aydınlatma devrelerinden ayrı olacaktır. Ancak zorunlu durumlarda ve tablolardan her birinde yalnız bir priz bulunması durumunda aydınlatma devresine en çok bir priz bağlanabilir. Gerektiğinde priz devresine de bir lamba bağlanabilir
Ama bulaşık , çamaşır ve fırın üniteleri için her birine özel linye olması lazım .
Bu noktada yapabileceğiniz tek şey aydınlatma linyesine 10B , priz linyelerine 16B takıp hakkınızı yiyenlerle ahirette helalleşmek için sabretmeye devam etmek.
 
Son düzenleme:
Terzi kendi söküğünü dikemezmiş , oturduğum lojmanda şofben için ayrı Sigorta bağlamıştım , sigorta kutusunda ve rayda yer olmadığı için ( hatta rayda boş sigorta vardı ) yan tarafa köprü ile çıkma yapıp sigorta havada duracak şekilde bağlantı yapmıştım . Yıllar sonra yav şunu düzelteyim deyip boş sigortayı raydan çıkartıp çalışanı raya oturtup kapağınıda kapattım :)
 
Terzi kendi söküğünü dikemezmiş , oturduğum lojmanda şofben için ayrı Sigorta bağlamıştım , sigorta kutusunda ve rayda yer olmadığı için ( hatta rayda boş sigorta vardı ) yan tarafa köprü ile çıkma yapıp sigorta havada duracak şekilde bağlantı yapmıştım . Yıllar sonra yav şunu düzelteyim deyip boş sigortayı raydan çıkartıp çalışanı raya oturtup kapağınıda kapattım :)
Yazılarında noktalama işareti ve imla kurallarına uymana kanmamak lazım demekki Hocam.:D
 